账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3907|回复: 7

[求助] 关于普通电梯的供电从哪边引入的疑问。

[复制链接]
     
发表于 2024-5-22 19:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大佬,你们现在设计的普通电梯在消防强切的时候是不是直接切除电梯配电箱的电源吗?还是把普通电梯的配电箱也视为消防负荷,在电梯收到火自报信号,平层完毕后,再由火自报主机进行电源切除。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-5-22 19:54:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-5-22 19:55 编辑

不切

且,您的标题,与正文,有啥关系?
     
 楼主| 发表于 2024-5-22 20:12:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-5-22 19:54
不切

且,您的标题,与正文,有啥关系?

可能我想的标题和内容描述差了点,因为我遇到过直接普通电梯接了一般负荷,直接被消防切了电源。
     
发表于 2024-5-23 09:02:14 | 显示全部楼层
大概是在电梯收到火自报信号,平层完毕后,再由火自报主机进行电源切除。
     
发表于 2024-5-23 11:47:15 | 显示全部楼层
对于设计没区别都是需要加分励脱扣、
具体哪种策略需要和电梯沟通
     
发表于 2024-5-23 13:39:56 | 显示全部楼层
消防电梯和非消防电梯分开供电(非消防电梯按消防供电好像按照火规确实是强条),非消防电梯火灾是否切断电源,看现场情况(但是也要平层或归首以后)
     
发表于 2024-5-23 14:53:04 | 显示全部楼层
如果是发电机作备用电源的话,不切非容易违反强条。
发表于 2024-5-23 17:10:40 | 显示全部楼层
一般情况下,如果不平层就切,那么规范要求的平层功能也没有意义了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则