账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5740|回复: 11

[涨姿势] 火灾时候门禁释放

[复制链接]
     
发表于 2024-5-24 21:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
火灾时需要门禁放行。那么这个是消控主机发到哪里?

消控室  弱电间  还是门禁设备
谢谢~~
多选投票: ( 最多可选 4 项 ), 共有 17 人参与投票

投票已经结束

20.00% (4)
15.00% (3)
55.00% (11)
10.00% (2)
您所在的用户组没有投票权限
     
发表于 2024-5-25 09:55:21 | 显示全部楼层
意思是门禁解除接收联动控制信号的模块放在哪里吧?
不过消防控制室这个选项又是什么意思?
看不懂!
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-5-25 20:10:25 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-25 09:55
意思是门禁解除接收联动控制信号的模块放在哪里吧?
不过消防控制室这个选项又是什么意思?
看不懂! ...

这个并不是模块实现就是单纯fas给信号。
fas的信号送到哪里
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-25 22:16:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 那年的你 于 2024-5-25 22:21 编辑

告诉您,实际弱电施工的常用方案,
1、最简单暴力用的最多的就是直接切非,在ups出线端负责门禁供电的小配电箱上主开关带分励脱扣器,报警直接断电,之前做弱电的大部分项目按这个在施工。
2、每个门禁控制器上加控制模块,报警时候给信号开门。
其他方案都少的很。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-26 08:22:50 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-5-25 20:10
这个并不是模块实现就是单纯fas给信号。
fas的信号送到哪里

有点怀疑你是不是明白火警总线系统联动控制的工作模式,
总线的控制信号都是通过输出模块(寻址定位)来实现控制的。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-26 09:10:45 | 显示全部楼层
简单点,直接接到门禁主机;
到各个分控制器,太浪费了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-26 09:50:09 | 显示全部楼层
设计大概就是4楼的方案,一般是直接在各个门禁控制器上加I/O模块,用于消防联动,也有直接在门锁上加I/O模块的,直接作用于断电开门。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-26 09:50:29 | 显示全部楼层
handone 发表于 2024-5-26 09:10
简单点,直接接到门禁主机;
到各个分控制器,太浪费了。

一般门禁主机是只台电脑,没法接的好不好。除非做系统集成,定制开发软硬件设备,萝卜潘成肉价钱。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-26 10:49:59 | 显示全部楼层
火灾时应方便人员疏散,还应便于消防人员进入,最好使单元门的门锁失效。将单元门断电无法满足上述要求。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-27 07:47:09 | 显示全部楼层
那年的你 发表于 2024-5-26 09:50
一般门禁主机是只台电脑,没法接的好不好。除非做系统集成,定制开发软硬件设备,萝卜潘成肉价钱。 ...

门禁主机有带外部预留接口的,
门禁控制器也有带火警联动接口的,
规范有要求之后,
厂家都会跟进的。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-27 10:08:24 | 显示全部楼层
handone 发表于 2024-5-26 09:10
简单点,直接接到门禁主机;
到各个分控制器,太浪费了。

实际上都是到分控器的,没有到门禁主机的
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-5-27 14:34:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-5-27 10:08
实际上都是到分控器的,没有到门禁主机的

X总。。。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则