账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3649|回复: 8

[求助] 安全出口标志灯每个安全出口都必须设置吗

[复制链接]
     
发表于 2024-5-25 14:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
连续挨着的三个安全出口标志灯,必须每个安全出口上都设置安全出口标志灯吗?能不能只在中间设置安全出口标志灯?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-5-27 08:57:33 | 显示全部楼层
看应急照明图集,有说明
     
发表于 2024-5-27 09:16:54 | 显示全部楼层
门挨门可以一个,门间有隔墙必须每门一个。后一种情况下,标志灯起身份确认的作用。
     
发表于 2024-5-27 10:02:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-5-27 10:04 编辑

3个门,画中间?左右两个门不是安全出口么?

那如果是2个门,你打算咋画?(图集中的画法我个人认为是错的)如果是4个门呢?
     
发表于 2024-5-27 10:53:07 | 显示全部楼层
我是一个门一个灯。别纠结了,不差那几个灯。一个门一个灯,谁也不能说错。消防队检查,也挑不出毛病。否则,真不好说。
     
发表于 2024-5-27 12:13:29 | 显示全部楼层
不差那几个灯 都画上
     
发表于 2024-5-28 08:31:27 | 显示全部楼层
消防验收会现场走一遍,你无法确定人家想往哪儿走,为确保验收通过,最好每个疏散出口的门都设置。
发表于 2024-5-28 09:47:20 | 显示全部楼层
一个门一个灯,别纠结了,不差那几个灯。
     
发表于 2024-5-28 09:54:59 | 显示全部楼层
当年消防还是消防队管的时候,人家检查时就说了,多少个门,就多少盏灯,我管你门离得多近
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则