账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3615|回复: 3

[规范条文] 消防水泵机械应急启动装置从断路器前,还是之后接入?

[复制链接]
     
发表于 2024-5-29 22:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新手请教:消防泵机械应急启动装置接线是从控制柜断路器前还是后接入?测试机械应急启泵功能时,需要拉下断路器断电启泵吗?
     
发表于 2025-1-2 22:47:33 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1QzqgY2Ese/?spm_id_from=333.1391.0.0&vd_source=8a0c2a7506978f92bdc88308b976e1e2
看到1分钟就可以了,视频里老板娘都知道机械应急启动原理,就是一戳,专家孙成群说过是用人手臂机械力代替电磁力手动接通接触器触头,也就是视频里老板娘的一戳。孙总说不可以采用双切开关倒用做旁路。
     
发表于 2025-1-6 11:29:36 | 显示全部楼层
应急启动相当于把所有控制回路和保护回路全部短路了,所以在断路器前。
     
发表于 2025-1-6 11:34:52 | 显示全部楼层
那就看你的机械应急装置是直驱还是旁路了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则