账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3015|回复: 14

[求助] 柜式空调解析

[复制链接]
     
发表于 2024-6-4 15:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助。40~60平办公室,
第一,用1台3P的柜式空调就可以吧,功率多大?
第二,断路器选用MCB-D32/2P+RCD, 3*6电缆应该可以吧?不用3P+N吧
     
发表于 2024-6-4 16:04:20 | 显示全部楼层
1P≈800W, 3P应该略小吧建议5P
     
发表于 2024-6-4 16:12:32 | 显示全部楼层
用不用3P+N断路器需要注意空调的选型,遇到过用东芝分体式空调配置3P断路器,启动直接跳闸。换成3P+N就能运行。
     
发表于 2024-6-4 16:52:32 | 显示全部楼层
最好选5P柜机,宜采用380v电源
发表于 2024-6-4 17:11:12 | 显示全部楼层
40~60刚好卡在3P到5P之间,最好找个暖通根据房间面积和高度算下
     
发表于 2024-6-5 08:48:13 | 显示全部楼层
直接让暖通专业提资。
     
发表于 2024-6-5 09:42:08 | 显示全部楼层
空调让暖通提资啊,
如果你要会算冷热负荷那可以自己算然后选设备
     
发表于 2024-6-5 09:56:26 | 显示全部楼层
1.空调用多大的,让暖通算完了提给你,这跟地区,朝向,保温做法等很多因素有关。非要估算的话,100W(冷量)/平米,是个差不多的选择。但是如果你去问商场的销售,他/她们会告诉你150~200,当然,在你买得起的情况下,大了当然好。
至于这个是多少匹数,这个就是一个乱。
你以为匹数是电功率,但其实是也不是。是一开始1匹电功率的空调能制冷的冷功率来确定的。现在cop提高了,现在的一匹空调已经比三十年前的一匹空调要省电了,但是都是一匹。
大概是2300~2600W冷量对应的空调(这冷量居然也不是一个定数,2300有,2500也有,2600也有)

2.断路器,等你选好了空调再说吧,其他都是胡扯。
     
发表于 2024-6-5 10:26:46 | 显示全部楼层
空调不会配电了,暖通提资3P机加电加热功率5.5KW左右了,3P一般单相,开关32A,电线10,离谱不离谱
     
发表于 2024-6-6 08:58:27 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-6-5 10:26
空调不会配电了,暖通提资3P机加电加热功率5.5KW左右了,3P一般单相,开关32A,电线10,离谱不离谱 ...

离谱在哪?能否细说?
     
发表于 2024-6-6 22:35:26 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-6 08:58
离谱在哪?能否细说?

一般家庭,进户线才3x10
     
发表于 2024-6-7 08:44:29 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-6-6 22:35
一般家庭,进户线才3x10

要是住宅,线路不长确实可以缩一档或两档,4/6/10这三个线径就是对灵敏度校验特别敏感,距离长点的场景多个一二十米就可能要高一档比较合适了。
     
发表于 2024-6-7 09:08:25 | 显示全部楼层
看着迷糊。
楼主的断路器一会MCB-D32/2P+RCD,一会3P+N,
单相配电还是三相配电得搞清楚。
     
发表于 2024-6-7 09:15:54 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-6-5 10:26
空调不会配电了,暖通提资3P机加电加热功率5.5KW左右了,3P一般单相,开关32A,电线10,离谱不离谱 ...

暖通提资的只有功率吧?
5.5kw空调工作电流满打满算不到30A,
住宅基本上是穿管布线,电线没必要用到10吧。
     
发表于 2024-6-7 09:17:38 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-7 08:44
要是住宅,线路不长确实可以缩一档或两档,4/6/10这三个线径就是对灵敏度校验特别敏感,距离长点的场景多 ...

住宅这种室内线路一般没多长,
末端短路灵敏度不是导线选择的制约条件。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则