账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6363|回复: 16

[求助] 被梁隔断的区域需不需要设置点型感烟火灾探测器。

[复制链接]
     
发表于 2024-6-13 16:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013 第6.2.3条3 当梁突出顶棚的高度超过600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
超过600mm 时且被梁隔断的区域距离墙边不满1M,根据第6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于O.5m。6.2.6 点型探测器周围O.5m内,不应有遮挡物。
那这种被梁隔断的区域又距离墙边、梁边小于0.5M的区域,需不需要设置点型感烟火灾探测器。
     
发表于 2024-6-13 16:51:42 | 显示全部楼层
如果这部分区域处于旁边其他探测器保护范围内,可不设,否则还是要设。
不一定设在这个区域内,设在旁边恰当位置处都可以,保护半径够得着就行。
设在这个区域内时,设在梁上也行。
发表于 2024-6-13 17:00:41 | 显示全部楼层
梁间距小于1米,就不考虑梁的影响了
     
 楼主| 发表于 2024-6-14 08:50:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-6-13 17:00
梁间距小于1米,就不考虑梁的影响了

请问下就不考虑梁的影响了,是指不考虑当梁突出顶棚的高度超过600mm的影响吗,只要这个区域处于旁边其他探测器保护范围之内就可以了吗?
发表于 2024-6-14 10:53:51 | 显示全部楼层
gao123456789 发表于 2024-6-14 08:50
请问下就不考虑梁的影响了,是指不考虑当梁突出顶棚的高度超过600mm的影响吗,只要这个区域处于旁边其他 ...

是的
     
发表于 2024-6-14 11:16:35 | 显示全部楼层
gao123456789 发表于 2024-6-14 08:50
请问下就不考虑梁的影响了,是指不考虑当梁突出顶棚的高度超过600mm的影响吗,只要这个区域处于旁边其他 ...

梁间距小于1m,视作平顶。
     
发表于 2024-6-14 16:19:02 | 显示全部楼层
规范GB50116 第6.2.3条 第5款,明文规定,不看么?
     
 楼主| 发表于 2024-6-17 14:33:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-6-14 16:19
规范GB50116 第6.2.3条 第5款,明文规定,不看么?

有看到,但是我的梁间距是1025MM,超过1M,在正中间安装的话会不满足距离梁边、墙边不超过0.5M,所以会比价纠结。
     
发表于 2024-6-17 15:01:31 | 显示全部楼层
gao123456789 发表于 2024-6-17 14:33
有看到,但是我的梁间距是1025MM,超过1M,在正中间安装的话会不满足距离梁边、墙边不超过0.5M,所以会比 ...

那么,如果烟感的保护半径是6.7m,现在6.71m是否需要设2个烟感呢?
如果一个烟感的保护面积是80平方米,现在是80.01平方米,是否需要设2个烟感呢?
     
发表于 2024-6-17 15:05:17 | 显示全部楼层
gao123456789 发表于 2024-6-17 14:33
有看到,但是我的梁间距是1025MM,超过1M,在正中间安装的话会不满足距离梁边、墙边不超过0.5M,所以会比 ...

标准写的是净距,你要是净距是1025mm,放在正中间怎么会小于0.5m呢?
     
 楼主| 发表于 2024-6-17 15:34:09 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-17 15:05
标准写的是净距,你要是净距是1025mm,放在正中间怎么会小于0.5m呢?

感烟探头有尺寸,我看网上感烟探头直径一般105-135MM,即使装在正中间,边缘距离梁的净距也小于0.5M啊
     
 楼主| 发表于 2024-6-17 15:36:37 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-6-17 15:01
那么,如果烟感的保护半径是6.7m,现在6.71m是否需要设2个烟感呢?
如果一个烟感的保护面积是80平方米, ...

如果按照最不利的情况我会设置两个,因为要考虑施工人员安装不可能这么精确,设置两个会比较保险。
     
发表于 2024-6-17 16:01:44 | 显示全部楼层
gao123456789 发表于 2024-6-17 15:34
感烟探头有尺寸,我看网上感烟探头直径一般105-135MM,即使装在正中间,边缘距离梁的净距也小于0.5M啊 ...

这说的...

安装位置当然按一个点来算啊,不然你要说装个1m直径的大感烟,这不冲突更大了?你要钻这个牛角尖可没得说了,这属于是没有困难也要制造困难啊
     
发表于 2024-6-17 17:03:01 | 显示全部楼层
gao123456789 发表于 2024-6-17 15:34
感烟探头有尺寸,我看网上感烟探头直径一般105-135MM,即使装在正中间,边缘距离梁的净距也小于0.5M啊 ...

装一个比不装好
     
发表于 2024-6-20 09:55:24 | 显示全部楼层
gao123456789 发表于 2024-6-17 15:34
感烟探头有尺寸,我看网上感烟探头直径一般105-135MM,即使装在正中间,边缘距离梁的净距也小于0.5M啊 ...

规范没有说要按探测器的边缘来计算距离,都是按中心点计算的,
你再看看火规6.2.2条文说明的探测器布置示例以及相关说明。

另外80.01m2房间,只要不超出附录 E 探测器安装间距的极限曲线范围,一个探测器足够了,
你看看6.2.2条文说明的探测器布置示例的保护范围,
6.4m半径的都可以保护80m2,更何况6.7m保护半径的探测器,
对于圆形区域6.7m保护半径的探测器保护范围理论上可以达到140m2。

点评

非常感谢  发表于 2024-6-20 10:44
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则