各位大佬:


UPS安装空间有什么要求吗?
比喻一台60KVA,配32节 65AH的铅酸电池,安装在负载设备附近,共一个房间(30平方),有空调的,是否可以?

这个阀控式密封铅酸蓄电池,是否会释放氢气,酸气体之类的?是否有爆炸风险?


     
发表于 2024-6-24 07:52:37 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuxizhong 于 2024-6-24 07:54 编辑

不需要,不是专用的电池室。
发表于 2024-6-24 07:55:34 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2024-6-24 07:52
不需要,不是专用的电池室。

哪本规范有这样的要求?
     
发表于 2024-6-24 09:02:32 | 显示全部楼层
规范太多,确实不太好找,现实中没有接触到。同求高手解惑
     
发表于 2024-6-24 09:20:43 | 显示全部楼层
gb 55024 3.2.5 专用蓄电池室应采用防爆型灯具,室内不得装设普通型开关和电源插座。
gb50058 附录B 23条:……
DL/T 5044-2014 电力工程直流电源系统设计技术规程 第7章
14D202-1
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-24 10:53:48 | 显示全部楼层
看这个就很明白了,专用的蓄电池室才需要考虑防爆:

xdcs.png

     
发表于 2024-6-24 11:06:56 | 显示全部楼层
UPS如果是那种高频在线式的,大概率就是1面机柜式,尺寸得以厂家位置,后边或者再配1个出线柜。蓄电池箱的尺寸可以做柜子、箱子或者架子,从某宝看看就知道尺寸了
     
发表于 2024-6-24 17:01:50 | 显示全部楼层
32节65AH的,算下来2000多AH了。设置的蓄电池室应按照6楼GB55024-2022的第3.2.5,做防爆设计。
     
发表于 2024-6-24 17:20:59 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2024-6-24 17:01
32节65AH的,算下来2000多AH了。设置的蓄电池室应按照6楼GB55024-2022的第3.2.5,做防爆设计。 ...

32节65AH,那还是65AH呀
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-6-24 21:22:01 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-24 10:53
看这个就很明白了,专用的蓄电池室才需要考虑防爆:

这个300AH怎么来定义,那32节65AH串接,算多少AH?定义这个300AH就需要设备电池室主要原因是什么?
     
 楼主| 发表于 2024-6-24 21:24:01 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-24 17:20
32节65AH,那还是65AH呀

是哦,那它定义这个300AH需要单独电池室,主要原因是什么?
     
 楼主| 发表于 2024-6-24 21:25:05 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2024-6-24 17:01
32节65AH的,算下来2000多AH了。设置的蓄电池室应按照6楼GB55024-2022的第3.2.5,做防爆设计。 ...

现场是32节串接的,我咨询UPS厂家,只有并列才是叠加的,串接只是电压叠加而已
     
 楼主| 发表于 2024-6-24 21:36:56 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-24 10:53
看这个就很明白了,专用的蓄电池室才需要考虑防爆:

到位,这个300AH,还是有参考意义,
     
发表于 2024-6-25 08:16:46 | 显示全部楼层
fayou 发表于 2024-6-24 21:25
现场是32节串接的,我咨询UPS厂家,只有并列才是叠加的,串接只是电压叠加而已 ...

你自己选的型,得知道自己选了是啥呀,你这个应该就是12V的电池,32节不就是384,就是常规的380V。并联的情况很少见的,ups我碰到的基本都是380/220V吧,单块电池有12v的,也有2V的,计算还是蛮有讲究的。研究下DL/T5044挺好的。
正常能量密度得用Wh才合理,标准这个为什么以AH以界,大概是以380/220为上限估算的吧。
     
发表于 2024-6-25 08:30:08 | 显示全部楼层
DL/T5044是针对220/110v直流系统的(详见规范3.1.2条),
尽管7.2.1的这个300Ah不那么讲究(220v系统比110v系统同等情况下蓄电池数量多了一倍),
但总体来说也不算离谱。