账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2846|回复: 9

[求助] 低压柜主母排能变径吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-1 18:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,有一个客户原有低压柜主母排5000A,新增低压柜希望用2000A的母排与原有接驳,可行吗

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-7-2 10:38:14 | 显示全部楼层
中间得加个断路器面积变太大了直接连有点危险
     
发表于 2024-7-2 10:46:39 | 显示全部楼层
可行,但需校核验证。
配电设备内的导体,载流量变化处可以不设过电流保护,直连没问题。但要考虑短路动、热稳定性问题。直接用开关柜参数校核即可,不涉及母线截面积、尺寸、支撑间距等参数,前提是母线为开关柜成套配置。
     
 楼主| 发表于 2024-7-2 17:32:14 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-7-2 10:38
中间得加个断路器面积变太大了直接连有点危险

加不了断路器   后面带了部分消防负荷
     
 楼主| 发表于 2024-7-2 17:41:07 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-7-2 10:46
可行,但需校核验证。
配电设备内的导体,载流量变化处可以不设过电流保护,直连没问题。但要考虑短路动、 ...

只要校核短路动热稳定就行了嘛,主要我也没做过这么大变径的
发表于 2024-7-3 10:38:11 | 显示全部楼层
母线所带负荷过载怎么办,断路器保护不了
     
发表于 2024-7-3 18:18:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2024-7-3 18:25 编辑

假如说,你这2000的母排上由于特殊原因,流过3000的正常工作电流,此时你要让母排进线断路器的过负荷保护动作,还是不动作?
     
发表于 2024-7-3 22:58:35 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2024-7-3 18:18
假如说,你这2000的母排上由于特殊原因,流过3000的正常工作电流,此时你要让母排进线断路器的过负荷保护动 ...

      配电装置内部可以不考虑这种情况,配电系统才必须考虑。比如,每柜的垂直母排就比水平母排小得多,且属分支,但并不设保护。
      所以复核载流量的最保守做法是:单柜:各单元低断长延时脱扣器动作值之和,不大于垂直母线载流量;多柜:各柜垂直母排载流量之和,不大于水平母排载流量。当然,这样做会过于保守,一般还是按计算电流来考虑。但增加柜子又降低截面的情况,照此复核都能过,则大可放心。
     
发表于 2024-7-4 13:46:12 | 显示全部楼层
Link 发表于 2024-7-2 17:32
加不了断路器   后面带了部分消防负荷

有消防负荷有啥关系
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则