账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2482|回复: 3

[问题探讨] 关于电池室是否设置应急照明及疏散指示的探讨

[复制链接]
     
发表于 2024-7-3 15:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》10.3.1
GB50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》10.3.5
GB50174-2017《数据中心设计规范》13.2.5
GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.5
GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.7~3.2.11
根据以上规范,并没有要求电池室设置应急照明及疏散指示。
但是有一本不属于电专业的规范,《气体灭火系统设计规范 》GB50370-2005
“6.0.2 防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。”,由于一般电池室会使用气体灭火系统,所以是不是就得在电池室设置应急照明与疏散指示标志了?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-7-4 09:46:10 | 显示全部楼层
有法可依,确实是需要。
     
发表于 2024-7-5 09:05:47 | 显示全部楼层
您找到的依据就挺有说服力的。根据电池室的使用功能也能推断出需要设置应急疏散照明。造价差不了多少钱,这样设计比较稳妥。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则