[问题探讨] 二级负荷,只有应急照明,可以采用EPS加自带蓄电池的应急灯吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-13 08:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二级负荷,只有应急照明,可以采用EPS加自带蓄电池的应急灯吗?
发表于 2024-7-13 16:50:31 | 显示全部楼层
可以,EPS也属于备用电源。
     
发表于 2024-7-13 17:37:25 | 显示全部楼层
其实单独自带电池的灯就算二级负荷了,单独集中电源也算二级负荷了。现在规范弄得大家都不知道怎么设计了。
     
发表于 2024-7-14 11:42:52 | 显示全部楼层
民用建筑电气设计标准GB 51348-2019
13.7.15 消防应急照明电源供电应符合下列规定:
   1 疏散照明应由主电源和蓄电池组供电,当疏散照明为二级负荷及以上时,主电源由双电源自动转换箱供给,蓄电池组 (EPS)可分区集中设置,也可分散附设于灯具内;
     
 楼主| 发表于 2024-7-14 11:49:14 | 显示全部楼层
  1疏散照明应由主电源和蓄电池组供电,当疏散照明为二级负荷及以上时,主电源由双电源自动转换箱供给

我就是一路电源,所以想用EPS代替双电源自动转换后的电源。
     
发表于 2024-7-14 13:25:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 psfans 于 2024-7-14 13:27 编辑

疏散照明应由主电源和蓄电池组供电;
主电源(采用一路市电+EPS经过ATS后供电);
灯具再外加蓄电池;
这样就满足了吧。
     
发表于 2024-7-15 11:02:28 | 显示全部楼层
满足了,灯具自带的蓄电池是无论三级二级都是需要的
     
发表于 2024-7-15 11:10:27 | 显示全部楼层
应根据应急照明系统的类型确定其供电方式。集中控制型由消防电源供电;非集中控制型由普通照明配电箱供电。