账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 884|回复: 9

[求助] 地下车库排污泵

[复制链接]
     
发表于 2024-7-24 14:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下车库排污按消防负荷走的,接到水泵的电缆按消防电缆走了,那采用NH-JHS这种电缆吗,有厂家生产吗。
发表于 2024-7-24 15:16:15 | 显示全部楼层
好像没有这种电缆
     
 楼主| 发表于 2024-7-24 15:17:19 | 显示全部楼层

那采用JHS电缆不是违规了,你们都是采用什么电缆。
     
发表于 2024-7-24 15:20:35 | 显示全部楼层
JHS是防水电缆,在水里泡着,无所谓,主要是进配电箱(控制箱)的电缆要耐火

     
发表于 2024-7-24 15:22:20 | 显示全部楼层
电气设计通常只负责供电到潜污泵控制箱这里,
这一段是不用JHS电缆的,
JHS电缆只是末端接泵用的,
防不防火已经不重要了(那种爱较真的审查师不在探讨范围内),
再说你控制箱也不防火,
光电缆防火有何用?
     
 楼主| 发表于 2024-7-24 15:28:23 | 显示全部楼层
就是地面上到控制箱的这一段。
你们都是用的什么电缆。
     
发表于 2024-7-24 15:30:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-24 15:35 编辑
huohai 发表于 2024-7-24 15:28
就是地面上到控制箱的这一段。
你们都是用的什么电缆。

地面上到控制箱--是指潜污泵末端接线这一段吧?
难道这段电缆还要分成两段,水面以上或者地面以上这段还要考虑防火?
     
 楼主| 发表于 2024-7-24 15:32:59 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-24 15:30
难道这段电缆还要考虑防水不成?

从控制箱到水泵,这是一段电缆。
     
 楼主| 发表于 2024-7-24 15:38:37 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-24 15:22
电气设计通常只负责供电到潜污泵控制箱这里,
这一段是不用JHS电缆的,
JHS电缆只是末端接泵用的,

你们施工图上,都是直接写的JHS电缆吗
发表于 2024-7-24 15:50:58 | 显示全部楼层
如果想避免特别较劲的图审,你就写水泵自带电缆
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则