账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2399|回复: 4

[求助] 结构加固如何接地

[复制链接]
     
发表于 2024-7-26 15:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂房内部加建一层平台放设备,结构进行了加固,如图:
A轴新增柱与筏板
B轴、C轴新增独立基础
是否需要新旧基础连接?如何实现呢?还是把新增的基础部分作为独立接地设计,新增设引下线与总电位端子板。原有设计的引下线是能满足防雷需求的,也已设置接地装置。

接地图

接地图
发表于 2024-7-26 16:49:55 | 显示全部楼层
建议连在一起,防止跨步电压,GB51348第11。7.7
发表于 2024-7-26 16:54:09 | 显示全部楼层
原来的柱子应该是连在一起的,找找看哪根预留了扁铁
     
 楼主| 发表于 2024-7-26 17:03:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-26 16:54
原来的柱子应该是连在一起的,找找看哪根预留了扁铁

感谢树总的解答,那如果测试接地电阻满足要求的话是不是就不用增设人工接地极了?
发表于 2024-7-29 08:50:07 | 显示全部楼层
心淡 发表于 2024-7-26 17:03
感谢树总的解答,那如果测试接地电阻满足要求的话是不是就不用增设人工接地极了? ...

是的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则