账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3458|回复: 9

[规范条文] GBT50034-2024的照明功率密度限值比节能通用规范GB55015的要小,

[复制链接]
     
发表于 2024-8-6 18:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2024-8-6 18:17 编辑

如题,详见50034表6.3,虽然正常的照度计算 不会超过50034表6.3的要求,只是觉着两个规范为啥不统一呢,55015也才发布没两年
     
 楼主| 发表于 2024-8-6 18:19:23 | 显示全部楼层
如图 字数补丁
微信截图_20240806181818.png
微信截图_20240806181836.png
     
发表于 2024-8-6 18:40:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-8-6 18:51 编辑

你看差了,55015的限值相当于现行值,新的50034是目标值,
     
发表于 2024-8-6 18:40:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-8-6 18:51 编辑

你仔细看会发现,55015里有限值的数据,50034里只给目标值,不给现行值;如果55015里没有限值,那么50034里给两个值(现行值和目标值)
     
发表于 2024-8-6 18:45:02 | 显示全部楼层
发2页总结,供你参考

VeryCapture_20240806184400.jpg


VeryCapture_20240806184415.jpg

     
发表于 2024-8-6 18:50:25 | 显示全部楼层
顺便提醒你注意一下,GB/T 50034-2024 里面,对于LED灯、LED灯具的有些参数有着不同的要求

比如对于启动冲击电流峰值,
对LED灯的要求在3.2.5条 第5款;
对LED灯具的要求在3.3.7条 表3.3.7中。

再比如对于功率因数
对于LED灯的要求在3.2.5条 第2款 表3.2.5中;
对于LED灯具的要求在3.3.5条中。
     
 楼主| 发表于 2024-8-7 08:14:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2024-8-7 08:35 编辑
x01oct 发表于 2024-8-6 18:50
顺便提醒你注意一下,GB/T 50034-2024 里面,对于LED灯、LED灯具的有些参数有着不同的要求

比如对于启动冲 ...

感谢老师提醒。关于冲击电流峰值再请教下,按3.2.5条还是3.3.7表的要求还不一样,比如75W-200W之间的LED灯,按3.2.5条40A还是表3.3.7的65A是不是应该理解为:单个光源不超过40A,灯具可能含有几个光源按表3.3.7的执行
     
 楼主| 发表于 2024-8-7 08:33:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-8-6 18:40
你仔细看会发现,55015里有限值的数据,50034里只给目标值,不给现行值;如果55015里没有限值,那么50034里 ...

感谢老师提醒,大意了没仔细看
     
发表于 2024-8-7 10:53:24 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-8-7 08:14
感谢老师提醒。关于冲击电流峰值再请教下,按3.2.5条还是3.3.7表的要求还不一样,比如75W-200W之间的LED灯 ...

注意区分灯和灯具的区别,不是光源和灯具的区别,50034里面写了一些区别,想看更严谨的要求,去看GB/T 24826-2016 里面有很严格的定义。

50034里面,最主要的区别在于灯是带灯头的,是被设计为普通人可以安装使用的。
     
 楼主| 发表于 2024-8-7 10:57:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-8-7 10:53
注意区分灯和灯具的区别,不是光源和灯具的区别,50034里面写了一些区别,想看更严谨的要求,去看GB/T 24 ...

明白了 感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则