账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8747|回复: 36

[求助] 双电源转换开关的设置

[复制链接]
     
发表于 2024-8-15 11:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,按规范每个防火分区内共用一个双切箱,然后放射供电至防火分区内的消防风机的控制箱,那么这个风机控制箱可以供电多台风机吗?还是只能每个消防风机控制箱只能带一台风机呢?
     
发表于 2024-8-15 11:21:59 | 显示全部楼层
多台(紫薯布丁丁丁)
发表于 2024-8-15 11:24:11 | 显示全部楼层
大部分人都说不可以,虽然不合理,但情况就是这么个情况。
     
发表于 2024-8-15 11:29:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-15 14:51 编辑

看风机控制图集,
消防风机控制箱都是一对一的,
当然也有特例:在通风专业因故(比如一台的风量不够)设置两台以上服务于同一区域且功能相同的消防风机,这些风机控制要求是相同的,这种可以用一个控制箱控制多台风机。

-----------------------------
补充说明一下:
一个机房内有几台消防风机的,把几台风机各自的控制部分放在一个控制箱箱体里这种是可以的。
     
发表于 2024-8-15 14:04:08 | 显示全部楼层
一个机房内的多台风机可以
     
发表于 2024-8-15 14:05:43 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-8-15 11:24
大部分人都说不可以,虽然不合理,但情况就是这么个情况。

为什么大部人说不可以?
     
发表于 2024-8-15 14:10:46 | 显示全部楼层
同一风机房都是共用的一个控制箱
发表于 2024-8-15 14:17:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-8-15 14:05
为什么大部人说不可以?

一个控制箱带多个风机,就涉及配电的问题了,会被认为是末端配电箱,所以一个控制箱带多个风机不行,甚至带风机房照明也不行。我们上个星期刚收到的图审意见。
发表于 2024-8-15 14:19:45 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-8-15 14:17
一个控制箱带多个风机,就涉及配电的问题了,会被认为是末端配电箱,所以一个控制箱带多个风机不行,甚至 ...

风机房照明现在是不容许,但带多台风机是违法什么?
     
发表于 2024-8-15 14:23:15 | 显示全部楼层
控制箱1对多的,带照明的我也画过也落地了~

点评

普通一级负荷规范就要求做末端双切,但是不做末端双切最后落地的还不是多了去了,这是没遇到较真的人,遇到较真的,落地也能让你返工。  发表于 2024-8-15 14:30
发表于 2024-8-15 14:23:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-8-15 14:19
风机房照明现在是不容许,但带多台风机是违法什么?

多台风机接一个控制箱,那这台控制箱同时也是配电箱,多台风机又不是主用和备用的关系,跟风机房照明不允许接是一个道理。
GB55037-2022 10.1.6条其实已经淡化普通消防负荷的末端配电箱的概念了,在“所在防火分区的配电箱”内设置双切开关室允许的,但是《GB50016-2014》的强制性条文现在是“废而不止”,其他规范如《民规》也有对应的要求。
     
发表于 2024-8-15 14:41:16 | 显示全部楼层
防火通规的实施指南里,就是让一对一,风机房一个控制箱不让带多个风机,挺无语的
     
 楼主| 发表于 2024-8-15 14:52:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-8-15 14:19
风机房照明现在是不容许,但带多台风机是违法什么?

请问,树总,风机房照明不允许接入风机控制箱,这个哪个规范的要求呢?另外风机房照明不接风机控制箱是接到哪里呢?
     
发表于 2024-8-15 15:02:58 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-8-15 14:17
一个控制箱带多个风机,就涉及配电的问题了,会被认为是末端配电箱,所以一个控制箱带多个风机不行,甚至 ...

印象中在微信公众号看到重庆今年有个消防答疑就不允许消防风机房照明接消防风机电源。
发表于 2024-8-15 15:05:20 | 显示全部楼层
113120 发表于 2024-8-15 14:52
请问,树总,风机房照明不允许接入风机控制箱,这个哪个规范的要求呢?另外风机房照明不接风机控制箱是接 ...

就是前些时候网上的一篇文章《建设工程消防设计常见错误》
WXWorkLocal_17237054078468.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则