账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3002|回复: 5

[求助] 层流病房探测器的安装位置

[复制链接]
     
发表于 2024-8-21 11:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
层流病房顶面满铺送风天花(顶面无电气设备安装空间),回风口位于侧墙底部,探测器安装在什么地方合适呢
是否可以安装在侧墙的回风口附近呢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-8-21 13:26:03 | 显示全部楼层
不要执着装烟感
     
发表于 2024-8-22 10:24:34 | 显示全部楼层
都层流了为什么不考虑在房间空气出口处加???
发表于 2024-8-22 14:51:55 | 显示全部楼层
回风口处做吸入式感烟探测器
     
发表于 2024-8-22 15:25:14 | 显示全部楼层
不可能满铺的
     
发表于 2024-8-23 13:41:34 | 显示全部楼层
回风口做空气采样感烟。

风速不超规范、产品要求,顶棚可以装普通感烟,送风天花有地方装的。也能装灯。

建议装2种。

洁净规范还要求:吊顶上方也要装普通感烟。
然后,50116又要求,吊顶上的感烟 要在吊顶下方设火警确认灯。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则