发表于 2024-8-23 12:04:17
|
显示全部楼层
补充一下:GB 55037-2022 10. 1. 6说了除按照三级负荷供电的消防用电设备外,其余都得做双切箱,单做或者防火分区共用。最烦的是室外用水量决定了消防为二级负荷,那完了接下来将有一系列不幸的问题来了:你得做双切箱、应急照明得用集中控制型、得把应急照明控制器接消防电并且放到消控室或者门卫值班室、应急照明控制器要同时具备手动自动功能(GB51309-2018 3. 6. 9 应由火灾报警控制器或火灾报警控制器(联动型)的火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号).....你说难受不?所以建议厂房的应急采用非集中控制系统,能规避水专业那个室外消防用水量最好,水暖都是我们电的绊脚石,坑 |
|