账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 60304|回复: 111

一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

[复制链接]
发表于 2007-11-22 10:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一类高层应急照明单电源+单个蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?</P>
<P>我认为不行。</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2007-11-22 11:23:10 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>huyj1980</B></FONT> 在(<I>2007-11-22 10:52:16</I>)的发言<BR>
<P>一类高层应急照明单电源+单个蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?</P>
<P>我认为不行。</P></DIV>
<P><BR><BR>呵呵,又是这问题.</P>
<P>既然可以采用切断主电源自亮(消防时),为什么不用强制点亮应急灯的方式呢?</P>
 楼主| 发表于 2007-11-23 10:46:34 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<P>做成专用应急照明箱的情况下 应急照明可以强制电亮的;如果应急照明和普通照明合用的话 必须要切断非消防电源了。现在问题回到应急照明和普通照明可以合用配电箱?什么时候可以 什么时候不可以呢</P>
发表于 2007-11-24 00:31:31 | 显示全部楼层

</P></DIV><BR><BR>一类负荷要两电源,蓄电池是之一,我认为行
     
发表于 2007-11-25 18:30:30 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>huyj1980</B></FONT> 在(<I>2007-11-23 10:46:34</I>)的发言<BR>
<P>做成专用应急照明箱的情况下 应急照明可以强制电亮的;如果应急照明和普通照明合用的话 必须要切断非消防电源了。现在问题回到应急照明和普通照明可以合用配电箱?什么时候可以 什么时候不可以呢</P></DIV><BR><BR>提出问题了。有谁来回答?
     
发表于 2007-11-25 22:09:11 | 显示全部楼层

现在问题回到应急照明和普通照明可以合用配电箱?什么时候可以 什么时候不可以呢</P></DIV>
<P><BR>"现在问题回到应急照明和普通照明可以合用配电箱?什么时候可以 什么时候不可以呢"</P>
<P><BR>可以合用,在多层建筑里(无双电源),应急照明和普通照明就是合用配电箱的,只是配出回路各自分开,当然这样的方式也就没有"消防联动切非"之说</P>
<P>如果是双电源供电的消防电源双切照明箱,也有合用的,其区别在于疏散照明采用消防强制点亮,其余的公共照明或者特殊部位的照明也采用双电源供电,如果觉得这部分公共照明在消防时需要切断(一般不切),则可以在这部分支线回路前加一个断路器,在消防时切断这个断路器就是了</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2007-11-25 22:10:08 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2007-11-26 14:56:43 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

"公共照明在消防时需要切断(一般不切),"不切的话对火灾有助燃作用,所以一定要切!“在多层建筑里(无双电源),应急照明和普通照明就是合用配电箱的,”在多层建筑里,应急照明往往是二类或三类负荷 对第二电源基本无要求,应该可以合在一起的;“双电源供电的消防电源双切照明箱”就不能合了,规范上明确说了“接自电力往有效地独立于正常照明电源的线路”,当然如果再带蓄电池就又可以合了  我认为。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 huyj1980 在 2007-11-27 13:10:26 编辑过」</div>
     
发表于 2007-11-26 17:36:14 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>huyj1980</B></FONT> 在(<I>2007-11-26 14:56:43</I>)的发言<BR>"公共照明在消防时需要切断(一般不切),"不切的话对火灾有助燃作用,事业一定要切!“在多层建筑里(无双电源),应急照明和普通照明就是合用配电箱的,”在多层建筑里,应急照明往往是二类或三类负荷 对第二电源基本无要求,应该可以合在一起的;“双电源供电的消防电源双切照明箱”就不能合了,规范上明确说了“接自电力往有效地独立于正常照明电源的线路”,当然如果再带蓄电池就又可以合了  我认为。</DIV><BR><BR>呵呵,"助燃火灾"?  "事业一定要切!"?
     
发表于 2007-11-26 17:46:31 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-25 22:09:11</I>)的发言<BR>
<P>如果是双电源供电的消防电源双切照明箱,也有合用的,其区别在于疏散照明采用消防强制点亮,其余的公共照明或者特殊部位的照明也采用双电源供电,如果觉得这部分公共照明在消防时需要切断(一般不切),则可以在这部分支线回路前加一个断路器,在消防时切断这个断路器就是了</P><BR></DIV>
<P><BR>LZ的问题已经讨论过无数次了 答案是否定的。</P>
<P>你提出的什么应急照明和普通照明合用配电箱的问题,如果是把消防用电负荷(比如消防应急照明)与非消防用电负荷(比如普通照明)合在一个配电箱内 那就违反了GB50045-95(2005)第9.1.3条 或者GB50016-2006 第11.1.4条。<BR></P>
 楼主| 发表于 2007-11-27 13:15:48 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

“如果是把消防用电负荷(比如消防应急照明)与非消防用电负荷(比如普通照明)合在一个配电箱内 那就违反了GB50045-95(2005)第9.1.3条 或者GB50016-2006 第11.1.4条。”那照你这么说单电源加自带蓄电池的应急灯和普通照明合用一个箱子,配电回路分开不可以?
     
发表于 2007-11-28 21:02:22 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>huyj1980</B></FONT> 在(<I>2007-11-27 13:15:48</I>)的发言<BR>“如果是把消防用电负荷(比如消防应急照明)与非消防用电负荷(比如普通照明)合在一个配电箱内 那就违反了GB50045-95(2005)第9.1.3条 或者GB50016-2006 第11.1.4条。”那照你这么说单电源加自带蓄电池的应急灯和普通照明合用一个箱子,配电回路分开不可以?</DIV>
<P><BR>不可以,违反防火规范!</P>
<P>PS:如果不是高层 三级负荷 仅仅是疏散照明 按照民规11.8.9勉强说得过去吧<BR></P>
     
发表于 2007-11-28 22:02:45 | 显示全部楼层

<P><BR><BR>“单电源加自带蓄电池的应急灯和普通照明合用一个箱子,配电回路分开不可以?”</P>
<P>我认为是可以的。</P>
<P>消防应急照明本身有其特殊性,能够独立配电最好,做不到,就采用蓄电池独立配电回路好了(就如你所说)。</P>
     
发表于 2007-11-29 01:47:17 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-28 22:02:45</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote><BR>“单电源加自带蓄电池的应急灯和普通照明合用一个箱子,配电回路分开不可以?”</DIV>
<P>我认为是可以的。</P>
<P>消防应急照明本身有其特殊性,能够独立配电最好,做不到,就采用蓄电池独立配电回路好了(就如你所说)。</P></DIV><BR>
<P>什么叫能够做到最好 做不到就....好了?</P>
<P>高规9.1.3: 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。</P>
<P>条文解释:本条所规定的供电回路,系指从低压总配电室(包括分配电室)至最末一级配电箱,与一般配电线路均应严格分开。</P>
<P><BR></P><BR>
 楼主| 发表于 2007-11-29 12:54:35 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>
<P>高规9.1.3: 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。</P>
<P>条文解释:本条所规定的供电回路,系指从低压总配电室(包括分配电室)至最末一级配电箱,与一般配电线路均应严格分开。</P>
<P><BR></P><BR></DIV><BR>我想应急照明是特殊的消防用电设备,能这样分开最好。不能这样的话,采用蓄电池的应急灯就可以和“普通照明”合用一个配电箱,这个配电箱不管是双切箱还是非双切箱。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 huyj1980 在 2007-11-29 12:56:37 编辑过」</div>
     
发表于 2007-12-1 00:57:00 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>huyj1980</B></FONT> 在(<I>2007-11-29 12:54:35</I>)的发言<BR>
<BR><BR></DIV><BR><BR>看来,你也是支持《建筑电气》那篇文章的了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则