账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3378|回复: 11

[求助] 请教老师:多根BV线可以压入一个DT端子吗?谢谢

[复制链接]
     
发表于 2024-9-5 09:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 实习电工 于 2024-9-5 10:00 编辑

如题。
配体柜中,为了减少连接点的数量,考虑不设铜母排。
想将多条 多股BV线压入一个DT端子,是否符合规范呢?
具体说下,三条BV 70压入一个DT 240,是否可以呢?
谢谢!
BV 70mm2.png
DT Terminal 240mm2.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-9-5 11:17:31 | 显示全部楼层
当然不行

VeryCapture_20240905111541.jpg

     
 楼主| 发表于 2024-9-5 12:19:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-9-5 11:17
当然不行

谢谢x01oct老师解答!
实际工程中,数根甚至10余根BV单芯线(例如:2.5mm2或4.0mm2) 共同压入一个端子的情况,常有看到,如下图。
但是, 多根BV大规格的多芯线(10mm2以上)共同压入一个端子的情况,我从来没见过。
我想,只要保证接触电阻足够低、运行不过热,是关键。

Common Wiring in a Single Terminal.png
     
发表于 2024-9-5 15:54:05 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-9-5 12:19
谢谢x01oct老师解答!
实际工程中,数根甚至10余根BV单芯线(例如:2.5mm2或4.0mm2) 共同压入一个端子的情 ...

你这种直接压肯定压不进去,断路器是否能保护? 这三条是做什么的?是给同一个设备吗?说的不明确

点评

这次看明白了吗?  发表于 2024-9-5 20:02
     
 楼主| 发表于 2024-9-5 16:55:56 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-9-5 15:54
你这种直接压肯定压不进去,断路器是否能保护? 这三条是做什么的?是给同一个设备吗?说的不明确 ...

请见前图。
三根BV70线插进到一个DT240端子内,液压钳压接。
用在配电柜内,长度仅几十厘米,远小于3米,不必考虑断路器保护。
     
发表于 2024-9-6 14:50:00 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-9-5 16:55
请见前图。
三根BV70线插进到一个DT240端子内,液压钳压接。
用在配电柜内,长度仅几十厘米,远小于3米, ...

为什么不用母排呢 简单省事,三根能不能压进去还不好说

点评

谢谢您的建议!就做两面柜子、自用,家中BV线多,不想买铜排,而且折弯、绝缘子固定等稍微麻烦  发表于 2024-9-6 16:33
     
发表于 2024-9-9 17:59:51 | 显示全部楼层
怎么会是降容的转接措施?
3根BV线载流量加起来也是500多A,铜鼻子也是500多A,没有多大差别。
假如本来计算电流不足500A,断路器整定也不足500A,怎么会降容呢?

点评

没有降容,总断路器是315A,下接3只125A塑壳、以及2只C32微断。 125A塑壳用BV70,C32微断用BV10; 要将三根BV70 和两根BV10,共5条线压入一个DT240端子中。  发表于 2024-9-12 18:45
     
发表于 2024-9-13 08:57:04 | 显示全部楼层
@实习电工  是的,我是觉得施工合格,就没有太大问题

点评

谢谢Whitepigeon老师解答!  发表于 2024-9-13 09:20
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则