账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4912|回复: 6

[求助] 低压配电间和DCS机柜间能合用么

[复制链接]
     
发表于 2024-9-6 09:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
遇上了个生产油漆的企业,现遇上一个问题,甲类车间专用低压配电间与DCS机柜间合用了,小弟只找到石油化工规范上对防火的要求,对能否合用及其内部配电箱和机柜之间的间距没找到依据,望各位哥哥多多指教
     
发表于 2024-9-6 10:49:43 | 显示全部楼层

按防火规范来说首先不能设置在甲/乙类车间内。
另外这企业要看是否适用HG标准,像HG20508里规定的还算挺细的。本身要求机柜间跟操作间(控制室)是连通的,而控制室又要求不能跟配电间在一块,那当然机柜间也就没法跟配电间在一块了。即使是现场机柜间,也是推荐独立设置的。

但是如果不属于HG的范围,其它的好像确实没有严格规定不能放一块,只是需要考虑抗干扰,接地这些做法要合适,然后就是管理层面的问题了,强弱电在一块是否方便管理。
另外HG里这个电力电缆不宜穿过机柜室这种规定,其实跟电厂的规定也是类似的。
1.png
2.png

3.png

4.png

5.png

     
发表于 2024-9-8 20:52:57 | 显示全部楼层

1、如果名字为 配电间、低压配电间。
还摆了很多DCS柜,
可依据GB55024
2.0.3 建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定:
    3 无关的管道和线路不得穿越;




涉嫌违反强条,没辙吧



2、或者房间命名为更非标准化的、更无章可循的———电控室
配电、控制合用时,二者之间应有明显分隔。


总之,房间名字很重要
     
 楼主| 发表于 2024-9-9 09:17:48 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2024-9-8 20:52
1、如果名字为 配电间、低压配电间。
还摆了很多DCS柜,
可依据GB55024

你这一说我感觉更没招了,验收专家也就是说了下配电室机柜间内控制柜、变频器等放置位置是否合理。其实就是甲方没要求设计院出配电间设备布置平面,结果找了个厂家,厂家直接就选在配电间随便安装了,然后人家验收就提了这么个问题
     
发表于 2024-9-9 13:56:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2024-9-9 14:00 编辑

小型系统的自控系统机柜,与配电设备放一个屋子,只要运行管理方面没有特殊要求,这不是很常见的事儿么?尤其工艺流程设备机组成套的智能型电控,本来人家就是配电、MCC和PLC机柜都在一起的,这个电控装置就作为全厂自控系统的一个子站,你还能给人家成套来的设备拆开放两屋么?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-12 14:24:16 | 显示全部楼层
电厂强制规程里面最新规定了,DCS不得有380V的动力进入。
     
发表于 2024-9-13 09:12:15 | 显示全部楼层
电厂是电厂,就楼主说的情况,他这个玩意儿能不能归到DCS里都是个疑问。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则