账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4722|回复: 12

[求助] 弱电井中弱电设备的电源都是从机房的UPS机柜引来的吗

[复制链接]
     
发表于 2024-9-12 23:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电井本身强电专业需要留电箱吗,还是在弱电总机房设置即可。
     
 楼主| 发表于 2024-9-13 00:03:51 | 显示全部楼层
对弱电专业没啥概念,像办公楼弱电间里面有哪些设备会用到外接220V电源吗还是都是从机房直接拉过来电源线的
     
发表于 2024-9-13 08:35:20 | 显示全部楼层
同楼主,只做强电,不太懂弱电。但是看一些图一般需要保障的弱电设备都是由消控室或者弱电机房内的UPS供电。然后一些普通弱电负荷需要用电的就从电井内取电。也有在电井内消防电源箱预留弱电设备电源的,例如防火门监控主机用电之类的。
发表于 2024-9-13 08:58:43 | 显示全部楼层
UPS都是弱电承包商深化,我们这边一般考虑在每层设置弱电电源箱,其电源引自弱电机房或信息机房双电源箱
     
发表于 2024-9-13 08:59:06 | 显示全部楼层
不一定,这个要看业主要求,规范往往是最低要求(负荷等级)
     
发表于 2024-9-13 09:56:56 | 显示全部楼层
我接触的弱电都是集中做UPS,然后由UPS出现给层箱,他们考虑UPS会考虑每层的用电
     
发表于 2024-9-13 11:27:40 | 显示全部楼层
看你是什么弱电系统了,要是大型数据机房什么的 肯定是ups,方案阶段就考虑好供电方案了,要是就是个三五层的小办公楼,啥都不用管
     
发表于 2024-9-13 11:34:23 | 显示全部楼层
按正规做的画,应该需要3种电源:
1.消防电源
2.UPS电源
3.普通电源

但是实际项目种,一般智能化只做2的比较多,然后电气专业可能在弱电井里留一个3的检修插座,1的消防电源就是fas自己搞定了。
     
发表于 2024-9-14 09:11:06 | 显示全部楼层
大的项目,电井内设置一个双电源箱为弱电设备供电。若是小项目,直接从电井插座取电。只有安防设备的电源才需要引自UPS电源。
     
发表于 2024-9-14 09:21:36 | 显示全部楼层
弱电井公共服务商设备电源的计量收费,今后恐怕会成为一个纷争的点。弱电设备用电越来越厉害了。
     
发表于 2024-9-18 16:31:56 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-9-13 00:03
对弱电专业没啥概念,像办公楼弱电间里面有哪些设备会用到外接220V电源吗还是都是从机房直接拉过来电源线的 ...

有可能1、有视频监控的POE交换机要用220V电源;2、如果这个单体离消防控制室比较远,压降超了的话就地设置消防电源箱,需要220V消防电源,别的情况我目前没用到过
     
发表于 2024-9-19 09:40:15 | 显示全部楼层
电井只留个检修插座,其它弱电设备用电由智能化专业自己搞定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则