账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1992|回复: 8

[求助] 单回路插座数量

[复制链接]
     
发表于 2024-9-29 15:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单回路插座数量,现行规范条文有要求限制吗

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

发表于 2024-9-30 09:10:02 | 显示全部楼层
住宅建筑电气规范:8.4.2
     
发表于 2024-9-30 11:13:40 | 显示全部楼层
原来旧版本的《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008有10个的要求,新规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019已经取消个数要求了。
     
发表于 2024-9-30 11:35:51 | 显示全部楼层
现在初极少数类别建筑还有要求外,其他都没有要求,虽无要求,但是也要根据实际需求编制回路
     
发表于 2024-10-9 11:02:44 | 显示全部楼层
原来是有说最多不建议超10个,如果带电脑的话电脑一个插座算俩。
实际也差不多是这数,多了要不然谐波啥大空开调,要不然线不好搞
     
发表于 2024-10-9 11:48:06 | 显示全部楼层
搞过装修改造的卫生服务站的,一个工位要求8个插座,10个一回路你去搞吧!扯蛋
     
 楼主| 发表于 2024-10-11 09:48:45 | 显示全部楼层
办公建筑的装修,施工方提出减少插座回路,提出18个插座一个回路,
又不能拿老规那一条去怼他们
     
 楼主| 发表于 2024-10-11 09:50:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-9-30 09:10
住宅建筑电气规范:8.4.2

办公建筑,就是因为老规那个条文取消了,不能直接拿去怼施工
发表于 2024-10-11 15:53:10 | 显示全部楼层
计算满足的前提下住宅19个内,公建10个以内;常规装修住宅师傅会一个房间一个回路,然后配电箱标牌写房间XX,看起来逼格很高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则