1、一个住宅楼2个单元,一个单元26层,一个单元8层。
那么公共场所非消防和消防负荷等级怎么确定,26层的非消防按一级,8层的按三级吗,还是说都按一级。还有消防负荷,都按一级不是。
2、一个住宅楼,地上26层,1-2层有社区老年活动中心,3层以上是住宅,那么老年活动中心的非消防负荷等级可以按三级吗。消防负荷等级是不是都是一级。
发表于 2024-10-16 09:16:39 | 显示全部楼层
1.非消防的,26层按一级,8层的按三级,消防的也是(当然可以都按一级)
发表于 2024-10-16 09:18:20 | 显示全部楼层
2.老年活动中心的非消防负荷等级按三级,消防负荷等级都是一级(建规里裙房概念)。
     
发表于 2024-10-16 09:30:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-10-16 09:16
1.非消防的,26层按一级,8层的按三级,消防的也是(当然可以都按一级)

这个我不认同啊,规范讲的是建筑,而不是单元,因此负荷等级都是一样的
     
 楼主| 发表于 2024-10-16 10:04:40 | 显示全部楼层
民标指南解释附录的综合建筑负荷等级那,1-24项是多层建筑,一二类是高层,对于共用的负荷按最高确定。问审图,他让活动中心的电梯按一级负荷,楼梯间照明按3级