账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6275|回复: 17

[规范条文] 普通卫生间但是有无障碍设施是否需要设置求助呼叫装置

[复制链接]
     
发表于 2024-10-16 11:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑定义为卫生间,民标17.2.8也是规定无障碍卫生间设置
微信截图_20241016111305.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

发表于 2024-10-17 09:52:25 | 显示全部楼层
无障碍设施都需要设置紧急呼叫
     
发表于 2024-10-17 09:58:29 | 显示全部楼层
个人从用户的角度来说,最好普通的卫生间也都装上~
     
发表于 2024-10-17 10:22:50 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-10-17 09:58
个人从用户的角度来说,最好普通的卫生间也都装上~

理由呐?
论坛里讲究以理服人,
总得有点理由或者依据吧?
发表于 2024-10-17 10:24:05 | 显示全部楼层
建筑与市政工程无障碍通用规范 GB55019-2021
3.1.8 无障碍坐便器应符合下列规定:
6 在坐便器附近应设置救助呼叫装置,并应满足坐在坐便器上和跌倒在地面的人均能够使用。
     
发表于 2024-10-17 11:12:00 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-10-17 10:22
理由呐?
论坛里讲究以理服人,
总得有点理由或者依据吧?

我怕我上厕所摔一跤没人救
     
发表于 2024-10-17 11:14:01 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-10-17 11:12
我怕我上厕所摔一跤没人救

现在大街上人跌倒了都没人敢救,
这种还是算了吧。
     
发表于 2024-10-18 12:48:28 | 显示全部楼层
让建筑明确一下,如果是无障碍卫生间,那我们配套就要设置报警按钮,如果建筑图只是普通卫生间就不用设置。
     
发表于 2024-10-18 15:39:27 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-10-17 11:12
我怕我上厕所摔一跤没人救

最怕审图以这种没有任何道理,全凭个人想法来提意见
     
发表于 2024-10-18 15:44:07 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2024-10-18 15:39
最怕审图以这种没有任何道理,全凭个人想法来提意见

的确有些审查师比较放飞自我、任性,
但也没见过这样不着边际提意见的吧?
发表于 2024-10-18 16:47:24 | 显示全部楼层
GB51348-2019  第17.2.8条
     
发表于 2024-10-18 19:51:03 | 显示全部楼层
我也一直疑惑这个问题,按照我的理解,只有独立的无障碍卫生间才要做,因为是独立空间,很少有人去,万一有危险,需要里面的人自己报警的。但是无障碍坐便器或者无障碍洗手盆,都是在公共卫生间的,如果有情况,被别人发现的几率还是很高的,应该不做都可以,但是现在很多人一看到无障碍,就都做上,尤其是一些审图专家,看到就提。而且GB55019-2021-3.2.3,也是针对无障碍厕所的。GB51348-2019-17.2.8,也是写了无障碍卫生间。所以我坚持认为,无障碍侧围不要做,如果专家提了,沟通不了,我就加上
     
发表于 2024-10-18 20:06:59 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-10-18 19:51
我也一直疑惑这个问题,按照我的理解,只有独立的无障碍卫生间才要做,因为是独立空间,很少有人去,万一有 ...

5#GB55019的表述还不够清楚吗?
写明了是无障碍坐便器,还是强条,
而且1#截图中这种独立空间的确有这种需求,
何必以身犯险?
     
发表于 2024-10-20 18:50:02 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-10-18 20:06
5#GB55019的表述还不够清楚吗?
写明了是无障碍坐便器,还是强条,
而且1#截图中这种独立空间的确有这种 ...

这种是普通卫生间带无障碍厕位吧?无障碍卫生间不是这样的。
     
发表于 2024-10-21 08:32:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-10-21 08:35 编辑
xiuyou 发表于 2024-10-20 18:50
这种是普通卫生间带无障碍厕位吧?无障碍卫生间不是这样的。

你看看GB55019-3.2,
无障碍服务设施是不是包括 “满足无障碍要求的公共卫生间(厕所)”?
那3.1一般规定是不是也适用于 “满足无障碍要求的公共卫生间(厕所)”?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则