账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5338|回复: 19

[问题探讨] 地库配电小间作为区域总配的是做SEB还是MEB

[复制链接]
     
发表于 2024-10-24 09:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地库配电小间作为区域总配的是做SEB还是MEB
     
发表于 2024-10-24 09:58:36 | 显示全部楼层
若电源从地下室外面引来,设MEB
     
 楼主| 发表于 2024-10-24 10:04:46 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-10-24 09:58
若电源从地下室外面引来,设MEB

BDS在地下

点评

请教:BDS是什么意思呀?  发表于 2024-10-24 12:08
     
发表于 2024-10-24 10:14:29 | 显示全部楼层
不清楚配电间为什么要考虑SEB,
难道这种场所还会出现自动切断电源的时间不满足规范要求的情况?
     
发表于 2024-10-24 10:21:00 | 显示全部楼层
另外给楼主提个建议,供参考。
提出问题的时候最好能把考虑这么做的理由或者规范依据讲出来,
这样回帖子的人才能针对性回复。
     
发表于 2024-10-24 10:34:56 | 显示全部楼层
又有个“区域”,有区域总配,是否还有集中总配和控制中心总配
     
发表于 2024-10-24 10:36:54 | 显示全部楼层
不同情况不同分析,按道理讲座MEB没毛病,因为SEB的标准是低于MEB的,我标准做高了也是没问题的,剩下的就是叫法的问题了
     
发表于 2024-10-24 10:40:51 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-24 10:36
不同情况不同分析,按道理讲座MEB没毛病,因为SEB的标准是低于MEB的,我标准做高了也是没问题的,剩下的就 ...

你这SEB、MEB高低划分的标准是什么?
从电击防护角度来说SEB可视为更高一级的要求。
发表于 2024-10-24 11:04:14 | 显示全部楼层
建筑物内如果已经有MEB,这个就设SEB,如果没有,就设MEB
发表于 2024-10-24 11:19:29 | 显示全部楼层
什么都不用做,非要做的话做EB(重复接地端子板)。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-24 11:28:47 | 显示全部楼层
这种配电间只需按照规范要求该接地的做好接地就行啦。
     
 楼主| 发表于 2024-10-24 11:42:42 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-24 10:34
又有个“区域”,有区域总配,是否还有集中总配和控制中心总配

额~只是便于理解因为个人习惯做法几个防火分区共总箱
     
发表于 2024-10-24 13:15:27 | 显示全部楼层
      MEB是对进出建筑物的管线做的,目的是消除户外管线引入的电位差。如果你这个配电间有电源线直接从外界引入,就该作MEB,否则就是SEB。
      MEB、SEB都不仅是针对电击的,防雷也需要。如果引下线就在竖井壁内,需要作SEB防反击。如果是弱电竖井,还有防LEMP的等电位联结。
     
发表于 2024-10-24 14:47:12 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-10-24 10:40
你这SEB、MEB高低划分的标准是什么?
从电击防护角度来说SEB可视为更高一级的要求。 ...

MEB与接地网的连接线和箱内端子的规格,都是高于SEB的吧,MEB就算是错了,换个名字就可以叫SEB,但是SEB刷个漆不能叫MEB

说的都是作用不一样,从施工看设计和从设计看设计是不一样的
     
发表于 2024-10-24 15:22:05 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-24 14:47
MEB与接地网的连接线和箱内端子的规格,都是高于SEB的吧,MEB就算是错了,换个名字就可以叫SEB,但是SEB ...

电气规范(GB50054等)的术语辛辛苦苦把“总等电位联结”和“辅助等电位联结”分开,
到你这轻易就可以互换叫法。
行了,你说是啥就是啥。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则