账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3952|回复: 26

[求助] 求问 供电报装

[复制链接]
     
发表于 2024-11-14 15:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
负荷等级:特级、一级、二级为主。
变压器安装容量:2台1000kVA,两台同时运行,单台变压器负荷率<50%。
向当地供电局申请两路10kV外线,热备,现在当地要按照每路2000kVA的容量设计外线。
请教大家,像这种情况,不是应该按照1000kVA设计外线么?
     
发表于 2024-11-14 15:58:10 | 显示全部楼层
从来都是这样。10kV单母线分段接线,或者双电源互锁的单母线接线,每路2000kVA。
如果10kV两段独立母线,各自带一台变压器,则按总共2000kVA算。
不过总共才2000kVA容量,申请两路10kV,造价确实高。每路进线都还要按长度收费的。
     
发表于 2024-11-14 16:29:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-11-15 09:11 编辑

说错了,删除原来内容。
发表于 2024-11-14 16:59:00 | 显示全部楼层
你这个是全主全备的供电,高可靠费按2000收,高压可以联络
发表于 2024-11-14 17:01:01 | 显示全部楼层
如果高压不联络,低压联络,高可靠费只收1000
     
发表于 2024-11-14 19:14:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-11-14 17:01
如果高压不联络,低压联络,高可靠费只收1000

这种情况下,两路容量均为1000?
     
发表于 2024-11-14 19:45:33 | 显示全部楼层
问下甲方,要不要高可靠?你这是考虑高压母联了,所以每路2000,常规只需要低压母联,就每路1000。
发表于 2024-11-15 08:36:14 | 显示全部楼层
和供电总包报装相关人员沟通,供电报装分全主半备,全主全备,多回路分别开户等,配网够按照申请是可以审批的,数据会根据建筑面积指标简单复核,申报费用不同,高可靠性费用之类的
发表于 2024-11-15 08:47:13 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2024-11-14 19:14
这种情况下,两路容量均为1000?

两路容量均为1000
     
发表于 2024-11-15 08:51:20 | 显示全部楼层
供电局就是这么nb,只要高可靠,就按最高的收,完全不讲道理。

你要是搞个双环网,他能按2000kVA*4来收
     
发表于 2024-11-15 10:28:27 | 显示全部楼层
你的要求就是每一路都要带2K啊电业的没毛病
     
发表于 2024-11-15 11:28:05 | 显示全部楼层
因为你负荷率选的太保守了啊。几次参加供电部门与业主的供电方案讨论会,说有的项目实际运行的负荷率低得不得了。
     
发表于 2024-11-15 11:31:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2024-11-15 11:44 编辑

数据中心的常规做法,此种方案每路1000kVA。但数据中心的容量大得多,基本都是专线供电,不存在多个用户共用,这样算实际用电容量时可控的。
     
发表于 2024-11-15 11:56:57 | 显示全部楼层
一般变电站一个出线回路,其所带变压器容量的额定电流,远超过电缆的承载能力,已经考虑过变压器低负荷率运行所以让按2000kVA报装。
     
发表于 2024-11-16 14:23:00 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-11-15 11:28
因为你负荷率选的太保守了啊。几次参加供电部门与业主的供电方案讨论会,说有的项目实际运行的负荷率低得不 ...

是的,一个老的政府办公楼,两台1000kVA变压器,没有开空调,一台变压器的总电流不到100A。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则