账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5166|回复: 28

[问题探讨] 这运行电流怎么计算出来的

[复制链接]
     
发表于 2024-11-15 18:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
计算的安全系数到底取多少合适呀
QQ20241115-180219.png
QQ20241115-180238.png
     
 楼主| 发表于 2024-11-15 18:07:00 | 显示全部楼层
这运行电流我安全系数要取2才包得住
     
发表于 2024-11-15 18:21:24 | 显示全部楼层
厂家的样本就按样本参数做
数据他们直接拆机加表就行
     
 楼主| 发表于 2024-11-15 18:31:58 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-11-15 18:21
厂家的样本就按样本参数做
数据他们直接拆机加表就行

这我知道,主要是常规设计的取值问题
     
发表于 2024-11-15 18:40:15 | 显示全部楼层
这不是样本上的厂家参数么??你算啥??
     
发表于 2024-11-15 18:43:25 | 显示全部楼层
安全系数是个什么东东?
     
 楼主| 发表于 2024-11-15 19:39:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-11-15 18:40
这不是样本上的厂家参数么??你算啥??

常规空调设计提资个功率的话怎么26kW计算出100+A的电流,不是所有项目都有中标厂家提资最大运行电流呀
     
 楼主| 发表于 2024-11-15 19:41:40 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-11-15 18:43
安全系数是个什么东东?

就想问下常规空调设计提资个功率的话怎么26kW计算出100+A的电流,在没有中标厂家提资的情况下
     
发表于 2024-11-15 20:17:09 | 显示全部楼层
xyw879405346 发表于 2024-11-15 19:41
就想问下常规空调设计提资个功率的话怎么26kW计算出100+A的电流,在没有中标厂家提资的情况下 ...

       这个只能厂家给。变频空调允许超额定功率运行,典型最大功率值一般都超过额定值一倍以上。按额定功率算不出最大电流的。
       还是没明白你说的安全系数是什么。
     
 楼主| 发表于 2024-11-15 20:23:18 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-11-15 20:17
这个只能厂家给。变频空调允许超额定功率运行,典型最大功率值一般都超过额定值一倍以上。按额定 ...

感谢老师解答,我前期设计26kw按常规计算电流*1.5系数选了80A的开关,发现还是小了
     
发表于 2024-11-15 20:33:49 | 显示全部楼层
xyw879405346 发表于 2024-11-15 19:41
就想问下常规空调设计提资个功率的话怎么26kW计算出100+A的电流,在没有中标厂家提资的情况下 ...

猜测楼主是问:上图1右栏中,常规空调设计提资功率,26kW怎么能计算出109A的电流?”

这里,26kW109A之间,没关系。

在标准制冷工况下(通常环境温度是35°C DB),  输入功率是26kW,对应的运行电流 在表中 没有标注。

在高温苛刻的极端工况下,冷凝器和蒸发器的压差增加,要维持制冷量不变,压缩机的输入功率将增加,有些机组还会超频运行,此时的输入功率不是26kW;
此时的输入功率在表中也没有标注,此时的运行电流是109A

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-11-15 20:48:47 | 显示全部楼层
xyw879405346 发表于 2024-11-15 20:23
感谢老师解答,我前期设计26kw按常规计算电流*1.5系数选了80A的开关,发现还是小了 ...

先不必多虑,通常情况下,机房空调的制冷量设计普遍余量大。
况且、哪座城市的夏季室外气温会高达45°C呢?
     
 楼主| 发表于 2024-11-15 21:49:57 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-11-15 20:33
猜测楼主是问:“上图1右栏中,常规空调设计提资功率,26kW怎么能计算出109A的电流?”

这里,26kW和109A ...

原来如此,感谢解惑,看来以后要空调提资最大运行电流才行,特别是这种风冷空调
     
发表于 2024-11-16 00:44:36 | 显示全部楼层
xyw879405346 发表于 2024-11-15 21:49
原来如此,感谢解惑,看来以后要空调提资最大运行电流才行,特别是这种风冷空调 ...

没有意义啊,按常规的就行了极端的不跳干啥呢,这种情况下运行有啥意义又不是啥重要空调
发表于 2024-11-16 09:44:27 | 显示全部楼层
个人常用的处理方式是按照提资中最不利的那个数据来:比如说电功率计算出一个电流,最大的输入电流是一个数据,电压降电缆敷设方式情况下需要的电缆等;然后是厂家样本提供的电缆数据;选一个最大的,问下有无可能有极端情况,在看情况放大一到两级;这里说的数据都是换算为电参数的,不是空调专业的制冷制热参数
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则