账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2564|回复: 5

[问题探讨] 请问,室外管网中强电线缆可以和火灾自动报警线路、弱电智能化的线路走同一个电缆沟、

[复制链接]
     
发表于 2024-11-19 11:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,室外管网中强电线缆可以和火灾自动报警线路、弱电智能化的线路走同一个电缆沟、电缆井吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-11-19 13:47:29 | 显示全部楼层
可以但是要满足最小间隔
     
发表于 2024-11-19 14:38:41 | 显示全部楼层
不建议,还是分开设置各自路由,即电力线路独立管沟管井,通讯类独立管沟管井
发表于 2024-12-25 09:56:09 | 显示全部楼层
使用同一个电缆沟,容易对弱电产生干扰,影响弱电系统的使用,处理不当严重时会损坏设备
     
发表于 2025-1-10 18:04:09 | 显示全部楼层
可以,规范对抑制对弱电回路控制和信号电缆电气干扰强度措施
1 与电力电缆并行敷设时,相互间距在可能范围内宜远离;对电压高、电流大的电力电缆,间距宜更远;
2 敷设于配电装置内的控制和信号电缆,与耦合电容器或电容式电压互感、避雷器或避雷针接地处的距离,宜在可能范围内远离;
3 沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线,也可将电缆敷设于钢制管或盒中。
     
发表于 2025-1-13 10:19:55 | 显示全部楼层
我记得之前规范,就提出室外强弱电应该分人孔井的,一下想不起来哪里看到的了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则