x01oct 发表于 2024-11-25 17:40 不清楚,产烟速率和产烟总量是否能达标
ShadowShinyui 发表于 2024-11-25 17:01 不可能存在 含有卤素B1级实验就过不去 B2能不能过忘了。
消防应急照明专题帖子汇总
xuxizhong 发表于 2024-11-26 08:15 YJV肯定过不了B1,广东省省标条文说明有,B1必定是低烟无卤。
苏凌枫z 发表于 2024-11-25 18:28 感谢回复,那也就是说如果要采用燃烧性能B1级的电缆就只有YJY型的了哦。
墨梓琰 发表于 2025-1-20 13:44 今年电缆都要3C认证了,以前相对混乱的情况应该会改善了吧,还有中认产四函[2024]208号这个文件到哪下载 ...