账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4049|回复: 16

[问题探讨] 以柴油发电机为备用电源的10kV消防泵采用哪种启动方式?

[复制链接]
发表于 2024-11-26 17:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二级油气站场,站内生产设备和消防负荷均为一级负荷,由于当地无法取得双电源,现在供电方案采用一路10kV+柴油发电机供电方式,生产负荷大约900kW,站内有1台630kW 10kV 消防泵,10kV无星三角启动,依据规范消防泵不能采用变频或软启,如果采用直起柴发 大约需要2000kVA 2台并列运行又太过浪费,大家有什么好的办法解决这个问题?
     
发表于 2024-11-26 18:32:18 | 显示全部楼层
消防泵主要是避免采用有源器件的软起动装置。10kV电机一般是绕线式,可以采用频敏电阻或串电阻起动方式,虽然这也可算是软起动。
     
发表于 2024-11-26 18:33:56 | 显示全部楼层
你再认真计算一下,如果作为消防负荷的应急(备用)电源,你是怎么计算出这么大的柴油发电机容量的?生产负荷为一级负荷,消防负荷也为一级负荷,生产负荷大于消防负荷,显然你的备用电源容量能够满足生产负荷需求就可以了。
     
发表于 2024-11-26 20:22:07 | 显示全部楼层
我是外行,说下外行看法,供参考。
既然是二级油气站场,应有丰富的天然气资源,采用燃气轮机直驱630kW消防泵,如何?
燃气轮机从启动到满功率,约需两三分钟时间。
发表于 2024-11-27 08:06:20 | 显示全部楼层
也没有太理解这个柴发2000KVA两台是这么来的
 楼主| 发表于 2024-11-27 08:45:44 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2024-11-26 18:33
你再认真计算一下,如果作为消防负荷的应急(备用)电源,你是怎么计算出这么大的柴油发电机容量的?生产负 ...

按最大单台电动机启动需求计算的发电机容量,具体参考配四P95
 楼主| 发表于 2024-11-27 08:46:51 | 显示全部楼层
电气入门学徒 发表于 2024-11-27 08:06
也没有太理解这个柴发2000KVA两台是这么来的

参考配四P95-b
 楼主| 发表于 2024-11-27 08:50:01 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-11-26 20:22
我是外行,说下外行看法,供参考。
既然是二级油气站场,应有丰富的天然气资源,采用燃气轮机直驱630kW消防 ...

油气场所现在消防泵都是一电泵+一柴泵驱动   但是依据GB50151-2021-7.1.3 及时配置了柴泵 电泵依然要采用一级负荷供电
发表于 2024-11-27 08:52:52 | 显示全部楼层
你柴发是选高压的,还是380的
 楼主| 发表于 2024-11-27 08:55:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-11-27 08:52
你柴发是选高压的,还是380的

为了配合消防泵准备选10kV的
发表于 2024-11-27 09:27:16 | 显示全部楼层
消防泵直接采用柴油泵
 楼主| 发表于 2024-11-27 09:37:11 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-11-27 09:27
消防泵直接采用柴油泵

参考 GB50151-2021-7.1.3 “石油化工园区、大中型石化企业与煤化工企业、石油储备库,应采用一级供电负荷电机拖动的泡沫消防水泵做主用泵,采用柴油机拖动的泡沫消防水泵做备用泵;”
     
发表于 2024-11-27 09:52:22 | 显示全部楼层
高压泵可以考虑电抗启动,之前见过6KV大泵采用电抗启动的方式
     
发表于 2024-11-27 10:12:01 | 显示全部楼层
小啊飞Oo 发表于 2024-11-27 09:37
参考 GB50151-2021-7.1.3 “石油化工园区、大中型石化企业与煤化工企业、石油储备库,应采用一级供电负荷 ...

题目中,说及“直起柴发” 。
“直起”是直驱的意思吗? “柴发”是柴油发动机、还是柴油发电机呢?

按上文规范,应是柴油发动机 直接拖动(驱动)消防泵。
采购一台轴功率大于630kW的柴油发动机,是否可以呢?
     
发表于 2024-11-27 10:16:06 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-11-27 10:12
题目中,说及“直起柴发” 。
“直起”是直驱的意思吗? “柴发”是柴油发动机、还是柴油发电机呢?

8楼讲:已经配置了柴油发动机+驱动泵。

那我理解错了。 请忽略。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则