账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3687|回复: 17

[求助] 消控室如何合并

  [复制链接]
     
发表于 2024-11-28 09:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下给位老师,有个项目有3个消控室,现在建设方想减少值班,把消防主机统一到一个消控室内,迁移主机时接线要如何处理,是必须从各防火分区的接线箱位置重新布线至新的消控室,还是可以在原来的消控室设置中继模块在接入新的消控室呢,或者各位老师有什么好的建议,感谢感谢
     
发表于 2024-11-28 10:33:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-11-28 10:46 编辑

合并不见得是最佳方案,
只要其他两个消控室满足GB50116-6.1.1"可设置在无人值班的场所"要求就行了,
具体做法可参照图集14X505-1第20页方案III的做法,
发表于 2024-11-28 10:57:30 | 显示全部楼层
主机都移走了还设啥中继,原来房间都可能挪作他用
发表于 2024-11-28 11:43:23 | 显示全部楼层
新建的按照甲方意愿合并设置;安装已经施工了就让消防厂家配合出外线中继的方案;甲方最后还是看成本的,按照道理消防控制室要三班倒有人员值班,也是需要投入成本的,外线相连不是所有的线都要过去的
     
发表于 2024-11-28 12:03:13 | 显示全部楼层
这个修改是否涉及原来的初设或方案调整?
     
 楼主| 发表于 2024-11-28 13:05:39 | 显示全部楼层
可能是我没有说清楚,我们现在要新建一期,想把原来的消控室集中到现在这期,我们目前的设计范围不包括原来建筑内的改造,但是建设方有这个要求,而且去调整原来的系统为区域报警可能有些难以实现,所以我想到的方法就是将原来的已经汇聚到原有消控室的线缆通过中继引到现在的消控室内,这样既满足了建设方的要求,施工改造也比较简单,界限也明确。原来的房间建设方也没有特别要求必须取消,主要还是为了缩减人工成本,我只是不知道通过中继转接这种做法是否可行,也请各位老师帮忙看看
     
 楼主| 发表于 2024-11-28 13:06:54 | 显示全部楼层
dinghuisi 发表于 2024-11-28 12:03
这个修改是否涉及原来的初设或方案调整?

不涉及原来方案的调整,最好是能与原来的工程分割来考虑
     
 楼主| 发表于 2024-11-28 13:10:30 | 显示全部楼层
电气入门学徒 发表于 2024-11-28 11:43
新建的按照甲方意愿合并设置;安装已经施工了就让消防厂家配合出外线中继的方案;甲方最后还是看成本的,按 ...

转接中继的这种做法是否可行,我有点不太确定,重新布线到防火分区的端子箱感觉也太难实现了,毕竟本次设计范围不包括以前部分的改造,现在需要初设提供一个造价,就是看看兼顾设计范围和成本,那种更好实现
     
 楼主| 发表于 2024-11-28 13:14:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-11-28 10:57
主机都移走了还设啥中继,原来房间都可能挪作他用

树总,原来的房间可以不改变用途,他们只想减少人手,我就是想利用中继作为原来设施和现在消控室的接线接口,就是不知道有没有这种做法,不然的话还要涉及原有的改造,我们目前就是需要一个方案造价,如果涉及原有的改造,系统太复杂了,造价难以估算呀
     
 楼主| 发表于 2024-11-28 13:18:42 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-11-28 10:33
合并不见得是最佳方案,
只要其他两个消控室满足GB50116-6.1.1"可设置在无人值班的场所"要求就行了,
具体 ...

调整原有的系统为区域报警可能需要改造原有的系统,造价无法估量,可能也比较难实现,并且本次设计范围不包括以前部分的改造,我就是想整个简单方法来实现建设方的要求,既能满足他们的要求,又能明确分割现在和以前的范围。
发表于 2024-11-28 13:45:05 | 显示全部楼层
控制室搬迁的话还是你说的“中继”模式较常规,具体方法咨询下控制器厂家
     
发表于 2024-11-28 14:32:44 | 显示全部楼层
wj8326471 发表于 2024-11-28 13:05
可能是我没有说清楚,我们现在要新建一期,想把原来的消控室集中到现在这期,我们目前的设计范围不包括原来 ...

其实业主单位就是想把原消控室搬迁至新址,这样的话那就是直接把相关线路整体延伸至新建消控室,原消控室设备整体迁至新机房,如果路由过长,可以采取中继方式(具体以厂商设备要求为准)
     
发表于 2024-11-28 14:39:21 | 显示全部楼层
wj8326471 发表于 2024-11-28 13:18
调整原有的系统为区域报警可能需要改造原有的系统,造价无法估量,可能也比较难实现,并且本次设计范围不 ...

调整原有的系统为区域报警...
何来此说法?
分消控室也是报警中心控制系统/集中控制系统。
发表于 2024-11-28 14:39:56 | 显示全部楼层
未必要加中继,信号满足要求的情况下
     
发表于 2024-11-28 15:41:10 | 显示全部楼层
原有消控室的线缆通过中继引到现在的消控室内那得需要多少中继?只把联动控制器及广播电话等主机移至新的消控室,火灾报警控制器保留在原有的消控室,这样管线会减少很多吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则