账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3696|回复: 18

[求助] 这种窄款的断路器,电气间隙合格吗?

  [复制链接]
     
发表于 2024-12-5 20:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教老师这道高难度的“难”题哈~,我还顺手挣E
电气工程师,脑子里有电气间隙和爬电距离的概念。
下图是西门子RCBO,宽度仅18mm,  接线端子中到中9mm, 减去线径2.3mm, 净距6.7mm,  额定工作电压230V, 额定冲击耐受电压4kV。
那么,这款微断的设计有bug缺陷吧?
Siemens 1P N RCBO.png
     
 楼主| 发表于 2024-12-5 20:16:50 | 显示全部楼层
纠正:上图的西门子不是RCBO,是微断。
下图是德力西的RCBO,宽度18mm。
DZ47PLES-40.png
     
发表于 2024-12-5 20:19:00 | 显示全部楼层
别的牌子不敢说,西门子如果敢做,一定是合规的。。。至于理由,我不知道,。。。

从你1楼图片上看,这个位置是2维错开的,不是仅有一个18mm
     
发表于 2024-12-5 20:25:20 | 显示全部楼层
顺便说一下,这东西可以接16mm2的线缆,所以你算的那个净距也不太对

(数据来源于样本5SY3,老型号,我手里没有最新的样本,样本是2007年的)

点评

是的,您说的对。 我是按4平方毫米的线径2.3mm  发表于 2024-12-5 20:28
     
发表于 2024-12-6 08:34:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-12-6 08:37 编辑

电气间隙不能按中到中算,要考虑边到边。

接线端子中间还有绝缘材料,
要把空气中导体边缘(螺钉)到绝缘材料顶点、绝缘材料顶边的距离这三段距离加起来才是电气间隙。
1733444025370.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-12-6 09:06:56 | 显示全部楼层
谢谢x01oct老师和wangguichao66老师解答!但感觉两位老师还没说到关键点。

     
 楼主| 发表于 2024-12-6 09:17:51 | 显示全部楼层
这是俯视图。微断厚度仅18mm, 为延长电气间隙,将两个端子口错开
Top View of Siemens 18mm-thick MCB.jpg
     
发表于 2024-12-6 09:42:46 | 显示全部楼层
实际应用上,安装这种开关的配电箱更容易出故障,线密密麻麻的挨的太近了,其它品牌也不能做的像国际品牌一样有足够的错开距离
     
发表于 2024-12-6 09:58:28 | 显示全部楼层
先应该把“电气间隙、爬电距离”的定义搞清楚。
     
发表于 2024-12-6 10:08:28 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-12-6 09:58
先应该把“电气间隙、爬电距离”的定义搞清楚。

这算说到点子上了虽然不同标准对电气间隙的定义有所不同,但业界普遍认可的理解,是两个可导电部分在空气中的直线距离,最多延伸到其他气体绝缘和液体绝缘。像这种低断接线孔,有爬电距离,有绝缘厚度,就是没有电气间隙。
     
发表于 2024-12-6 10:12:46 | 显示全部楼层
越俎代庖替9#坛友发张贴图。
电气间隙与爬电距离.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-6 10:42:55 | 显示全部楼层
额定冲击耐受电压,应该是断路器壳体的绝缘水平,而不是对接线端子间的要求。
     
 楼主| 发表于 2024-12-6 14:16:31 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-12-6 10:08
这算说到点子上了虽然不同标准对电气间隙的定义有所不同,但业界普遍认可的理解,是两个可导电部分在空气 ...

说下和dqaq老师不同的看法。
电气间隙是两个可导电部分在空气中的最短直线距离之叠加。
5#楼的右图,折线AB+BC的长度和,是电气间隙,其中B处是线接触。

下图,ABCD折线总长是电气间隙。 其中BC段是平面,其上附有空气边界层,不按爬电距离考虑。
微断的两个接线端子,虽然嵌入了绝缘体内,也是有电气间隙的。
电气间隙与爬电距离.jpg
     
 楼主| 发表于 2024-12-6 14:27:30 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-12-6 10:42
额定冲击耐受电压,应该是断路器壳体的绝缘水平,而不是对接线端子间的要求。 ...

额定冲击耐受电压,不仅评估断路器壳体的绝缘水平,更包括对接线端子间的要求。
接线端子间的电气间隙,常是薄弱环节。
按IEC61439-1,额定Uimp = 4kV,  测试电压取1.5倍。
不仅测试 1.2/50us交直流脉冲电压,还测试工频交流电压。
Impulse withstand voltage test performed on assemblies.jpg
     
 楼主| 发表于 2024-12-6 15:22:07 | 显示全部楼层
考虑电气间隙,还不能孤立看断路器端子,也要看接线。
微断样本上,都有剥线长度。
举例说,端子压片的深度10mm, 样本推荐剥线长度12mm, 会有2mm的线裸露。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则