账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3416|回复: 11

[施工探讨] 普通电梯和消防电梯电缆共用防火桥架问题

[复制链接]
     
发表于 2024-12-7 18:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防与非消防桥架共井,消防照明线路在-1F穿管引上,消防加压风机设在地下,因此消防桥架仅剩消防电梯主用和备用2根电缆。非消防桥架各层照明线路、太阳能热水器、普通电梯主用备用、楼宇亮化照明线路众多。甲方和施工单位均认为消防桥架太空普通桥架太挤,要把普通电梯主用备用的电缆移到消防桥架中,大家讨论下问题严重吗?监理方怎么处理?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-12-9 14:35:21 | 显示全部楼层
如果说规范,还真没有规范明确这个事
发表于 2024-12-9 14:35:59 | 显示全部楼层
很多省有消防答疑文件,倒是有消防和非消防分开桥架
发表于 2024-12-9 14:38:07 | 显示全部楼层
不过消防的桥架,肯定是密封槽盒,普通电缆的载流量打折扣大
     
发表于 2024-12-9 14:45:18 | 显示全部楼层
在电井中敷设,规范是有明确规定的。GB 50016-2014(2018年版)10.1.10.3条,消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
只是在电井外没有明确的条文规定。
     
发表于 2024-12-9 15:35:49 | 显示全部楼层
消防和非消防线缆等级不一样,在火灾时要求的持续供电时时间不一样,当敷设在一起时,会增加消防线缆的火灾危险性,从而影响消防设备的可靠供电
     
发表于 2024-12-9 15:46:27 | 显示全部楼层
不可共用。
看你的藐视,应该是普通桥架计算小了,而消防桥架又大了
发表于 2024-12-12 21:25:48 | 显示全部楼层
消防桥架有防火要求,普通桥架没有,普通电梯的电缆也不耐火,燃烧的话影响消防电梯电缆的耐火时间,从而影响消防电梯的可靠性。
     
发表于 2024-12-13 09:00:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-12-13 09:03 编辑

规范角度,GB50217-2018第7.0.1条适用于楼主说的这种情况,
7.0.1 对电缆可能着火蔓延导致严重事故的回路、易受外部影响波及火灾的电缆密集场所,应设置适当的防火分隔,并应按工程重要性、火灾概率及其特点和经济合理等因素,采取下列安全措施:
    1 实施防火分隔;
    2 采用阻燃电缆;
    3 采用耐火电缆;
    4 增设自动报警和/或专用消防装置。

道理上就是8#表述的内容,非消防电缆电缆放进消防桥架后会消弱消防电缆的耐火防护,尽管现在计算电缆火灾延续时间的时候不把防火/耐火桥架的耐火时间计算在内,但规范对消防槽盒的确是有耐火做法要求的(GB50016-10.1.10第1款)。
     
发表于 2024-12-13 09:01:10 | 显示全部楼层
赞同8楼的说法
     
发表于 2024-12-13 09:57:41 | 显示全部楼层
我一直都是 一个桥架,没有人提过说不行,一般大点的建筑都是沿竖井上去用bttz了
     
发表于 2024-12-13 10:21:22 | 显示全部楼层
消防和非消防分开桥架敷设
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则