账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2803|回复: 13

[求助] 请教下仓库消防配电的问题

[复制链接]
     
发表于 2024-12-20 17:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我现在做一个丙类仓库,划分成四个防火分区,仓库内设置了集中控制非集中电源型应急照明(灯具自带蓄电池)、火灾自动报警系统和消防炮,没有机械排烟,消火栓采用干式系统。
我现在纠结的是仓库消防配电怎么做,应急照明还好说,规范明确规定了一个应急照明配电箱可以为不同防火分区供电。可是消防炮就不好弄了,有人说需要每个防火分区设置一个双切箱,为本防火分区的消防炮供电,这么一算,就需要两个消防进线总箱,四个双切箱,而且每个双切箱就出一路电到消防炮控制器,看起来很浪费啊!
大家都知道,仓库的配电箱要放在仓库外面,我直接在外墙上做一个双切箱为4个防火分区供电可以吗?因为仓库外不属于任何一个防火分区,规范又没规定一个配电箱只能给一个防火区分区用。这样大大减少了箱子总数,还省了一级配电,请问各位老师觉得合理吗?谢谢!
     
 楼主| 发表于 2024-12-20 17:08:40 | 显示全部楼层
还有就是再请教下消防炮配电的问题,是不是一个仓库6个消防炮,设置一个控制器就行了,每个仓库一路进线到控制器里?
     
发表于 2024-12-20 18:02:00 | 显示全部楼层
不清楚你的消防用电负荷等级,
如果消防用电是一级或二级用电负荷,
那GB51309一个应急照明配电箱可以为不同防火分区供电的做法就不满足GB55037-10.1.6条要求,要结合当地要求看看是否还可以这么做(现在知道的好多地区只认可住宅可以)。
     
发表于 2024-12-20 18:09:27 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-12-20 17:08
还有就是再请教下消防炮配电的问题,是不是一个仓库6个消防炮,设置一个控制器就行了,每个仓库一路进线到 ...

一个现场控制器可以控制多个水炮,规范要求现场控制箱安装位置要能看到控制的水炮。

点评

谢谢您  发表于 2024-12-21 08:11
     
 楼主| 发表于 2024-12-21 08:24:52 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-12-20 18:02
不清楚你的消防用电负荷等级,
如果消防用电是一级或二级用电负荷,
那GB51309一个应急照明配电箱可以为不 ...

谢谢王老师,我是二级负荷,我觉得严格意义上没有违反这一条:防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。
所在防火分区的配电箱,不一定要在该防火分区内,这句话也没说每个防火分区的配电箱要独立设置,我在外墙上的设置一个配电箱为四个防火分区供电,咬文嚼字的话不违反规范。
     
发表于 2024-12-23 11:12:41 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-12-21 08:24
谢谢王老师,我是二级负荷,我觉得严格意义上没有违反这一条:防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应 ...

这种方式不妥当,如果采取这种配电方式的话,很可能较难避免配电支线穿越防火分区。
     
发表于 2024-12-23 11:16:21 | 显示全部楼层
外审或者后期当地消防抽审专家未必认可(毕竟话语权在他那里),建议不要给自己后期找麻烦,还是做成四个双切箱,四个双切箱放室内四个电井或者室外外墙处。

点评

好的,谢谢  发表于 2024-12-23 11:24
     
 楼主| 发表于 2024-12-23 11:23:02 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2024-12-23 11:12
这种方式不妥当,如果采取这种配电方式的话,很可能较难避免配电支线穿越防火分区。 ...

我支线可以不穿越防火分区,支线沿着仓库外墙走,这可没有穿越吧
     
发表于 2024-12-23 11:37:37 | 显示全部楼层
按照舟兄的想法,
绝大部分项目(只要有外墙可以进线)都可以一个双切箱给全部防火分区防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电了,
大不了设个室外的双切箱,全部从室外布线进入。
如果可行的话,倒是真少了不少麻烦事。

其实这种做法还是没有末端双切。
换个角度,从供电保证性角度,规范希望一个防火分区电源受损不影响其他防火分区,
这种一个双切箱故障全部防火分区受影响。

点评

好的王老师,我老老实实的做4个双切吧  发表于 2024-12-23 13:40
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-12-23 11:42:49 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-12-23 11:23
我支线可以不穿越防火分区,支线沿着仓库外墙走,这可没有穿越吧

擦边球变成了擦边走线

点评

树总,我老老实实的做4个双切吧  发表于 2024-12-23 13:42
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则