账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1595|回复: 16

[求助] 储油间

[复制链接]
     
发表于 2024-12-28 15:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问柴发机房的储油间能贴临排烟井吗?有无安全隐患
     
 楼主| 发表于 2024-12-28 15:57:45 | 显示全部楼层
“排烟管温度一般为350℃~550℃,为防止烫伤和减少辐射热,其排烟管宜进行保温处理,以减少排烟管的热量散到房间内增高机房温度。保温表面温度不应超过50℃,保温措施一般按热力保温方法处理。”
个人感觉如果贴临设置,时间长了保温有损坏,那这不是完犊子了,查遍规范没见有这方面的限制,不知各位大佬怎么看?
     
发表于 2024-12-28 16:28:55 | 显示全部楼层
我本菜鸟、非大佬,试着说下。
先引经据典哈~   孟子曰:君子不立危墙之下。  尽量避免排烟井和储油间相邻。
实在没的选择,不妨采用100mm厚覆膜岩棉+200mm厚蛭石混凝土或发泡水泥,浇筑一道300mm厚隔热墙体,在墙体外再做挂网抹灰。
蛭石混凝土和发泡水泥,吸水率低,耐久性好,还有一定结构强度,能保护内层的岩棉,同时也隔热。


     
 楼主| 发表于 2024-12-29 15:53:16 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-28 16:28
我本菜鸟、非大佬,试着说下。先引经据典哈~   孟子曰:君子不立危墙之下。  尽量避免排烟井和储油间相邻。 ...

这个引经据典到位
     
发表于 2024-12-29 18:07:38 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2024-12-28 15:57
“排烟管温度一般为350℃~550℃,为防止烫伤和减少辐射热,其排烟管宜进行保温处理,以减少排烟管的热量散 ...

这是哪里的要求?自己原来做过的烟道,都不知道有这个要求,就是结构烟道内砌耐火砖,暖通与结构商量好了就行。
     
发表于 2024-12-29 19:03:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-12-29 18:07
这是哪里的要求?自己原来做过的烟道,都不知道有这个要求,就是结构烟道内砌耐火砖,暖通与结构商量好了 ...

Dqaq老师所讲是传统经典作法;猜测楼主说的是金属排烟管道。


     
发表于 2024-12-29 22:16:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-12-29 18:07
这是哪里的要求?自己原来做过的烟道,都不知道有这个要求,就是结构烟道内砌耐火砖,暖通与结构商量好了 ...

条文要求一直有不过实现做法的方式太多了。隔热管道+隔热砖是常见一种做法
上面说的隔热管道和隔热砖又有一堆可选的
发表于 2024-12-30 08:57:22 | 显示全部楼层
储油间里柴油装在储油罐里,离墙有距离,这个会有多大的影响
     
发表于 2024-12-30 09:44:50 | 显示全部楼层
除了8#说的这个水平距离,
还有一个垂直距离(烟管底部在发电机房上部,储油罐顶部通常也就离地面1米多点),
再加上发电机本来使用的就不多,
这个是不是有点过虑了。
     
 楼主| 发表于 2024-12-30 13:47:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-12-30 08:57
储油间里柴油装在储油罐里,离墙有距离,这个会有多大的影响

举个例子,夹层不能解决排水问题时,电房间就不能设在用水房间正下方。放到这里,储油间的设备都按防爆设计了,说明还是有可能的呀。
     
 楼主| 发表于 2024-12-30 13:49:52 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-12-29 18:07
这是哪里的要求?自己原来做过的烟道,都不知道有这个要求,就是结构烟道内砌耐火砖,暖通与结构商量好了 ...

规范条文解释的一部分
     
 楼主| 发表于 2024-12-30 13:51:17 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-12-30 09:44
除了8#说的这个水平距离,
还有一个垂直距离(烟管底部在发电机房上部,储油罐顶部通常也就离地面1米多点) ...

多虑不多虑的,出了事情可不得找咱,咱的发电机房,存的咱的油
     
发表于 2024-12-30 14:23:38 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2024-12-30 13:47
举个例子,夹层不能解决排水问题时,电房间就不能设在用水房间正下方。放到这里,储油间的设备都按防爆设 ...

储油间一般不按照防爆设计,除非你在寒冷地区,用的-35#柴油
发表于 2024-12-30 15:33:01 | 显示全部楼层
-35#柴油也不需要防爆设计
     
 楼主| 发表于 2024-12-30 15:46:28 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-12-30 14:23
储油间一般不按照防爆设计,除非你在寒冷地区,用的-35#柴油

验收没给提?我们这,灯具开关全是防爆
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则