账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4556|回复: 28

[求助] 补风机随排烟风机停而停是通过280度阀实现的还是消防联动实现的

[复制链接]
     
发表于 2025-1-1 14:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了下我们常规引用的图集好像并不能关闭补风机。
     
 楼主| 发表于 2025-1-1 14:33:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 风倾倾 于 2025-1-1 14:36 编辑

以前暖通规范没更新之前一直没注意这块感觉大伙都是说明交代下,审图也没有人提,现在画法比较多有280度阀接线到风机的也有排烟风机控制箱和补风的控制箱之间接线的,还有啥都不画和以前一样通过联动实现的,12根线5个输入一个输出,但这种感觉实现不了停机吧,是不是还要加个模块,还有这种停机方式审图认可吗,如果认可因为标准图集无法引用需要附上电路图吗。
问了下现场,一个20年的项目,项目是全部通过控制线直连的。然后又问了个别的已经竣工的项目,厂家好像有自己的方案通过联动实现关闭的。

点评

新疆的图集是排烟风机控制箱至补风机控制箱。  发表于 2025-1-2 07:55
发表于 2025-1-2 09:00:22 | 显示全部楼层
停风机有三种做法,一种是排烟风机的出口处的280度防火阀,动作时连锁停排烟风机和补风机,防火阀订货时要求有三个接口(这个得特殊订货)。第二种,在排烟风机控制箱中增加中间继电器,通过其接点来控制补风机(一般防火阀就只有两个接口),第三种做法,通过软件编程来停补风机。(20K607第65页就是这种做法,有答疑文件也是认可的)。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-1-2 09:14:02 | 显示全部楼层
一个输入输出模块也可以同时控制启停,持续输出信号。有个项目反馈这样可以。不知道是不是常规做法。
     
发表于 2025-1-2 09:16:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-1-2 09:00
停风机有三种做法,一种是排烟风机的出口处的280度防火阀,动作时连锁停排烟风机和补风机,防火阀订货时要 ...

树总,三个接口的防火阀基本上定不到,现在还是用方案二比较多,方案三的话,16D303里面没有fas停风机的继电器,需要设计人改一下(有点儿麻烦)
     
发表于 2025-1-2 09:20:58 | 显示全部楼层
现场有的厂家做的二次跟图集区别很大,简化很多,感觉图集跟不上市场。
     
发表于 2025-1-2 09:30:22 | 显示全部楼层
设计一定不要让图集栓死了。既然要求停机,达到停机要求就可以,技术方案不一定是唯一的。
     
 楼主| 发表于 2025-1-2 10:05:48 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-1-2 09:30
设计一定不要让图集栓死了。既然要求停机,达到停机要求就可以,技术方案不一定是唯一的。 ...

只有说明要求明确即可就行是吧DQ老师
     
发表于 2025-1-2 10:09:54 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2025-1-2 10:05
只有说明要求明确即可就行是吧DQ老师

      如果有厂家的二次设计,说明是可以的,但还是要提供给厂家责任分界面及相应的技术条件。如果没有二次设计,说明是不行的。用句通俗的话说,不能用文件落实文件,用会议落实会议
     
发表于 2025-1-2 11:13:33 | 显示全部楼层
利用FAS的模块停止消防设备不妥。只能由排烟风机入口处280度防火阀的动作信号停止排烟风机、补风机。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-1-2 11:21:36 | 显示全部楼层
  阀门开启还是自动关闭都会产生电信号,风机的启停联动都是阀门发出的电信号来控制! 讲不清楚就不要讲@dqaq! 电气专业是半吊子!语文也是废话连篇!@dqaq

点评

阀门开启或关闭,一般都是产生一个机械触点信号吧,哪来“都是”电信号?电信号还需要电路转换吧?这事讲清楚了,还是没讲清楚,该清楚了吧!  发表于 2025-1-2 13:26
     
发表于 2025-1-2 11:27:47 | 显示全部楼层
哎!这坛子没法玩了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-1-2 12:52:13 | 显示全部楼层
laohuyou@123 发表于 2025-1-2 11:21
阀门开启还是自动关闭都会产生电信号,风机的启停联动都是阀门发出的电信号来控制! 讲不清楚就不要讲@dq ...

正因为讲不清楚,所以才乱讲。讲得清楚的还会乱讲吗?
所以,你还是把因果关系搞错了也属于乱讲
还是不对,属于忽悠,老忽悠啊!
     
发表于 2025-1-2 14:10:41 | 显示全部楼层
产生一个机械触点信号? 机械是末端执行机构;你还会创造新词“机械触点信号”?这胡乱文字的表达;自学成才啊!农民电气专家!

点评

好奇问一下,你为啥不用你“风行水上”这个诗情画意的网名,而用“老在123上忽悠”这个马甲网名呢?  发表于 2025-1-2 15:21
     
发表于 2025-1-2 15:06:27 | 显示全部楼层
laohuyou@123 发表于 2025-1-2 14:10
产生一个机械触点信号? 机械是末端执行机构;你还会创造新词“机械触点信号”?这胡乱文字的表达;自学成 ...

      过誉了,专家不敢当。本人祖祖辈辈都是农民,这点不假,但说是电气专家就捧过头了。且自学尚未成才,不带这么吹捧的!
      好奇的是,电气专家就电气专家吧,还分工人、农民、士兵。。。好像也有点印象,过去不是有工农兵大学生吗!时光逆转了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则