账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2690|回复: 10

[求助] 住宅内一键开关如何实现

[复制链接]
     
发表于 2025-1-8 13:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ydn 于 2025-1-8 17:10 编辑

住宅套内的一键开关如何实现,一键断电(除了冰箱和弱电)的所有用电。另外这个开关面板的规格有要求嘛?20A?
一键断电,需要断屋内除了冰箱和弱电箱之外的所有插座照明,包含空调大功率设备。。。这种情况下瞬时电流难免会大于20A,可能烧坏开关面板(产品最大才20A)
     
发表于 2025-1-8 14:07:16 | 显示全部楼层
在住宅配电箱的总进线处设置一个开关元器件,与户内设置的智能面板无线通讯,实现一键开关;智能面板对电压的要求我认为跟普通面板的应该是一样的,智能面板最多也就是需要取220V电源;
     
发表于 2025-1-8 14:35:48 | 显示全部楼层
除了2#楼坛友说的智能开关,还有一种用交流接触器,可以一键断电。
交流接触器的线圈功率很小(电压220VAC,大约数十毫安),开关面板足以胜任。



     
发表于 2025-1-8 17:36:24 | 显示全部楼层
这种是智能家居吧,感觉应该是类似于酒店一样,设置总开关,然后联网通讯,可远程控制之类的,由精装修来考虑吧。
     
发表于 2025-1-8 19:15:35 | 显示全部楼层
别搞那么复杂,一键关灯,照明回路出来直接连一个普通照明开关,然后再去接其他灯,户内面积只要不是特别大,一般就够用了。

但是如果带上插座啥的,就别想了,老老实实做接触器吧。。。我个人感觉完全没必要。。。
     
发表于 2025-1-8 19:17:36 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2025-1-8 14:07
在住宅配电箱的总进线处设置一个开关元器件,与户内设置的智能面板无线通讯,实现一键开关;智能面板对电压 ...

总进线处关断?冰箱不臭么?
发表于 2025-1-9 07:58:44 | 显示全部楼层
形式有几种 不太多 逐一分清就好
     
发表于 2025-1-9 12:11:43 | 显示全部楼层
有那种居室户内使用的继电器,设置开关控制继电器线圈就行了。这种最简单,
     
发表于 2025-1-9 16:25:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-1-8 19:15
别搞那么复杂,一键关灯,照明回路出来直接连一个普通照明开关,然后再去接其他灯,户内面积只要不是特别大 ...

支持5楼,想法一致。
     
发表于 2025-1-14 22:47:43 | 显示全部楼层
可以采用普通一开单控开关加导轨式接触器方案,通过单控开关控制接触器线圈回路,辅助常开触点接入断电的主回路即可
d78c4ab3e53a77b967b2e54217f0960d_v2-2a9822923aaddd8f35f9fdbb607398f9_1440w.jpg
     
 楼主| 发表于 2025-1-16 09:41:50 | 显示全部楼层
beaty 发表于 2025-1-14 22:47
可以采用普通一开单控开关加导轨式接触器方案,通过单控开关控制接触器线圈回路,辅助常开触点接入断电的主 ...

感谢!!!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则