账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3116|回复: 14

[求助] 变电所排风机是否属于消防设备

[复制链接]
发表于 2025-2-13 12:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近一个项目上变电所没设置气体灭火,暖通专业只提资了一个排风机和分体式空调,接到了变电所的配电箱里面,审图意见提了排风机不属于消防设备,需要接到普通动力里面去,这个有必要重新做一个动力的配电箱专门接排风机吗?而且这么说的话分体式空调是不是也不属于消防设备?
     
发表于 2025-2-13 13:26:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2025-2-13 13:27 编辑

这个问题总在讨论。。。。

变电所的灾后排风设备不属于灭火时需要使用的设备,但是是灭火后需要用的,所以配电按消防设备配电,火灾时不切除,线缆采用耐火的,应该是没问题的。

负荷计算:平时使用需要计入;火灾灭火时不动作不需要计入;灾后动作,需要计入。。。。不过一般没人统计灾后用电设备。

实际设计情况,你把他算消防设备,绝大多数地区的审图都承认,且供电部门也承认。
至于你这个审图,我只能说他没脑子。。。

分体空调,妥妥的平时设备,这个没得洗,他非要接平时,你就接平时吧。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-13 14:16:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-2-13 13:26
这个问题总在讨论。。。。

变电所的灾后排风设备不属于灭火时需要使用的设备,但是是灭火后需要用的,所以 ...

不是灾后排风,是平时排风,也不是审图单位审图的,是顾问单位审图的
发表于 2025-2-13 14:22:32 | 显示全部楼层
这类答疑很多
照明插座从双切箱接电源.png
     
发表于 2025-2-13 15:54:51 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2025-2-13 14:16
不是灾后排风,是平时排风,也不是审图单位审图的,是顾问单位审图的

顾问单位提这种无聊的问题?
     
发表于 2025-2-13 16:35:50 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2025-2-13 14:16
不是灾后排风,是平时排风,也不是审图单位审图的,是顾问单位审图的

设置气灭的场所,平时排风不兼灾后排风??你们暖通单独设置的灾后排风么??
 楼主| 发表于 2025-2-13 17:08:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-2-13 16:35
设置气灭的场所,平时排风不兼灾后排风??你们暖通单独设置的灾后排风么?? ...

没有设置气体灭火,x01oct老师,做的是火探管
     
发表于 2025-2-13 17:28:45 | 显示全部楼层

树总,这个答疑是地方消防答疑,还是规范组正式发文的呢?
     
发表于 2025-2-13 20:14:24 | 显示全部楼层
审图,有人认,有人不认。
     
发表于 2025-2-13 20:29:15 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2025-2-13 17:08
没有设置气体灭火,x01oct老师,做的是火探管

哦,我看错了,如果没设气灭的话,那你风机和空调是平时用的
发表于 2025-2-14 09:18:36 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2025-2-13 17:28
树总,这个答疑是地方消防答疑,还是规范组正式发文的呢?

地方答疑
发表于 2025-2-14 09:35:51 | 显示全部楼层
消防设备这个概念就存在争议,没有明确定义。如果是图审提的那能沟通就沟通,不能沟通就按他们的要求改吧。
咨询单位提的,那建议跟他们掰扯一下,变电所的高低压供电设备属不属于消防设备?变电所的空调与排风装置跟变压器、发电机配套的风冷风扇是一个作用,空调与排风装置要是需要单独配电,那设备配套的风冷装置是不是也应该单独配电接到非消防箱去。
     
发表于 2025-2-14 09:58:41 | 显示全部楼层
我们一般做法是配电房的箱子属于非消防但是要保障,配电房的普通风机就接入这个箱子
 楼主| 发表于 2025-2-14 11:42:41 | 显示全部楼层
AutoCAD2020 发表于 2025-2-13 15:54
顾问单位提这种无聊的问题?

设计院兼职顾问
 楼主| 发表于 2025-2-14 11:46:40 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-2-14 09:35
消防设备这个概念就存在争议,没有明确定义。如果是图审提的那能沟通就沟通,不能沟通就按他们的要求改吧。 ...

哈哈,强 这么说的确是这个道理,但是顾问很强势
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则