账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4975|回复: 44

[问题探讨] 落后就是这样打败先进的,还带来了创新

[复制链接]
     
发表于 2025-2-19 19:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
      过负荷不断电,只发报警信号。。。。。。千人唾万人骂的规定。唾骂理由千万条,其中有代表性的一条是:哪有长延时脱扣器报警不脱扣的低断?即使有,信号怎么引出去?

      于是乎著名的跨国公司们也蒙圈了,怎么会没有这种产品呢?
      看来中国真是超越了,赶紧追吧。。。。。于是,创新产品TAM出来了,其他的也会陆陆续续出来的

      设计师们集体误判,低压回路过负荷保护,就只看得见长延时脱扣器,就像热恋中的男女,眼里再也容不下别人了于是乎众口铄金,误判成了真理,技术无能倒成了创造新的动力。

      拿干货吧。可行的实现途径多得很。最现成的,看下面两张贴图,施耐德NSX,30年的老产品了。摆在那里的功能,咋不用呢!

      施耐德中国的工程师们,也是昏了头,自家的东西都不会推,又去开发个什么TAM,多余啊!

      
过载与报警2.jpg
过载与报警1.jpg
     
发表于 2025-2-19 22:20:15 | 显示全部楼层
micrologic 2.2贵啊~
     
发表于 2025-2-20 09:21:39 | 显示全部楼层
是不是只有国内有这个规定,施耐德专门针对国内市场研发的这个新产品
     
 楼主| 发表于 2025-2-20 09:47:31 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2025-2-20 09:21
是不是只有国内有这个规定,施耐德专门针对国内市场研发的这个新产品

       这种规定国外也有,但一般不会用反时限保护器件报警,大多是用过电流继电器报警,瞬时或延时1~5s动作。国内高压一般也这样做,常规做法啊。
       国内建筑电气业界做法,包括标准图集,除回路用低断长延时脱扣器外,再如电机,过载报警不跳闸,都用热继,说是过载并不意味着马上损坏,可报警通知工作人员处理,都不知道错得离谱,报警太晚了。
     
发表于 2025-2-20 09:50:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-2-20 09:47
这种规定国外也有,但一般不会用反时限保护器件报警,大多是用过电流继电器报警,瞬时或延时1~5s ...

消防设备过载状态如果出现在火灾时,那能报警就够了。坏了就坏了
     
发表于 2025-2-20 10:02:17 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-2-20 09:47
这种规定国外也有,但一般不会用反时限保护器件报警,大多是用过电流继电器报警,瞬时或延时1~5s ...

请教下,你们现在设计图纸里这条怎么做的,用断路器长延时还是用消防电源监控模块检测过载信号
     
 楼主| 发表于 2025-2-20 10:07:37 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-2-20 09:50
消防设备过载状态如果出现在火灾时,那能报警就够了。坏了就坏了

火灾时肯定是这样,但早报也比快坏了才报好,能给消防指挥员更长的决策时间。加上平时消防演练等考虑,没理由由热继报警。CT是现成的,电流继电器还便宜些。
     
 楼主| 发表于 2025-2-20 10:20:46 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2025-2-20 10:02
请教下,你们现在设计图纸里这条怎么做的,用断路器长延时还是用消防电源监控模块检测过载信号 ...

      我现在不做设计,过去做的跟大家一样,低断文字糊弄了事,电机仍然是热继报警。心里虽然知道这样不合理,但换个做法,审图甲方等都会找麻烦。
      早年一项目,XX广场,门口巴掌大的“广场”照明、告示窗和广告灯箱,因没有等电位联结条件,做了个30kVA的 1:1变压器(柜装),换成局部TT系统,被甲方、质检部门等一遍遍奚落嘲讽,有口莫辨。从此涨教训了,随大流,虽错无罚。妥妥的一枚良币,就这样被逼脱良了
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-2-20 10:27:01 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-2-20 10:20
我现在不做设计,过去做的跟大家一样,低断文字糊弄了事,电机仍然是热继报警。心里虽然知道这样不 ...

55024的国标图示图集24DX002-1已经明确了,对于单台消防设备的过负荷报警还是认可热继报警措施的,低断不必重复设置
     
 楼主| 发表于 2025-2-20 10:33:45 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-2-20 10:27
55024的国标图示图集24DX002-1已经明确了,对于单台消防设备的过负荷报警还是认可热继报警措施的,低断不 ...

我想说的是这份图集中,消防泵用热继做电机过载报警,就是扯淡。
     
发表于 2025-2-20 10:45:19 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-2-20 10:33
我想说的是这份图集中,消防泵用热继做电机过载报警,就是扯淡。

确实,传统热继是热量累计式反馈元件(电子式热继电器是否也相同)不是即时电流元件。但热继用于低压电机保护已经有几十年的应用历史了。本身也可以设定调整动作阈值。你这儿直接一脚踢翻还真得有点铁证
     
发表于 2025-2-20 10:48:40 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-2-20 10:20
我现在不做设计,过去做的跟大家一样,低断文字糊弄了事,电机仍然是热继报警。心里虽然知道这样不 ...

这个广场项目的原系统是TN-S吗?在TN-S系统下,可以做局部TT呀。
为什么设隔离变压器,做TT呢?
我是外行,脑子中的观念:隔离变压器,做IT。

请Dqaq老师单独开一个帖子讲讲这个案例,授业解惑。
谢谢~


     
 楼主| 发表于 2025-2-20 10:59:02 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-2-20 10:45
确实,传统热继是热量累计式反馈元件(电子式热继电器是否也相同)不是即时电流元件。但热继用于低压电机 ...

       热继保护电机,是其反时限特性与电机允许过载时间特性匹配,没任何问题。
       问题是现在需要的是过载报警而非跳闸,以通知工作人员处理,那时间是否充裕就是个重要考虑。热继不会在电机一过载时就动作,而是在允许过载时间快到时才动作,这时报警,已经晚了。
       所以我对热继保护电机的一贯做法并没有任何质疑,而是针对另一种应用场景,指出了标准图集张冠李戴的不合理之处。
     
 楼主| 发表于 2025-2-20 11:02:07 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2025-2-20 10:48
这个广场项目的原系统是TN-S吗?在TN-S系统下,可以做局部TT呀。为什么设隔离变压器,做TT呢? 我是外行, ...

那个时候,流行的要求还是不允许TT和TN混用,哪怕用了剩余电流保护也不行。所以构造了个局部TT。原理上与局部IT是类同的。

点评

谢谢Dqaq老师解答!  发表于 2025-2-20 11:05
     
发表于 2025-2-20 11:30:42 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-2-20 09:47
这种规定国外也有,但一般不会用反时限保护器件报警,大多是用过电流继电器报警,瞬时或延时1~5s ...

我是这样理解的。
热继电器的动作响应时间,常常以秒计,最长十几、或几十秒。
而电机、电缆、变压器的抗过载能力,普遍以分钟、甚至小时计。比如:油浸式变压器允许过载30%,持续两小时。

Dqaq老师所讲“过电流继电器报警,瞬时或延时1~5s动作”,当然 越精确精准、越好! 但感觉不是很必要。

我是外行,说的不对,请老师批评指正。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则