账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2908|回复: 14

发电机房尺寸

[复制链接]
发表于 2025-2-28 08:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计的发电机房,长度没有大于7米,所以只考虑了一个疏散门。图审老师意见是两个疏散门,因为加上储油间的尺寸就大于7米了。这个坛友遇到过吗?
     
发表于 2025-2-28 10:13:45 | 显示全部楼层
GB 50352-2019     8.3.3
当发电机间、控制及配电室长度大于7.0m时,至少应设2个出入口门。其中一个门及通道的大小应满足运输机组的需要,否则应预留运输条件。
另外根据民标,小于50平方,可以沟通只做一个门。但是预留搬运条件。
无标题.png

     
发表于 2025-2-28 10:22:30 | 显示全部楼层
55024抄了50352变强条了,GB 50352-2019以前是没这要求的,看一下15D5020-2图集的柴发机房布置就一个出口
     
发表于 2025-2-28 10:46:03 | 显示全部楼层
还有个注意是两个疏散门边缘间距不小于5米 50016-2014 5.5.2
     
发表于 2025-2-28 10:49:45 | 显示全部楼层
QQ20250228-104638.png

审图的意思就是这张标准图画错了呗?按他的理解标准图上这个就得开两个门?简直滑天下之大稽。反馈给建筑专业处理吧,开门这事儿也不是电的事儿。


     
发表于 2025-2-28 10:56:22 | 显示全部楼层
民用建筑设计统一标准GB 50352-2019 第8.3.3条第2、3款。
2 柴油发电机房宜设有发电机间、控制及配电室、储油间、备件贮藏间等,设计时可根据具体情况对上述房间进行合并或增减。
3 当发电机间、控制及配电室长度大于7.0m时,至少应设2个出入口门。其中一个门及通道的大小应满足运输机组的需要,否则应预留运输条件。
其中说到当发电机间、控制及配电室长度大于7.m时,至少应设2个出入口门。那么是否可理解不包含储油间的距离。7.0m这个数是基于疏散考量,所以规范强调的是发电机间、控制和配电室这些有人的区域。
发表于 2025-2-28 11:16:21 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-2-28 10:49
审图的意思就是这张标准图画错了呗?按他的理解标准图上这个就得开两个门?简直滑天下之大稽。反馈给建筑 ...

这图放现在就是有问题,发电机间的长度7.8m,违反现行规范,开两个门也没必要,把右侧房间门向左侧收就可以解决。
     
发表于 2025-2-28 11:28:10 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-2-28 10:49
审图的意思就是这张标准图画错了呗?按他的理解标准图上这个就得开两个门?简直滑天下之大稽。反馈给建筑 ...

风道短路。。。

点评

请教:哪里短路?谢谢  发表于 2025-2-28 12:53
     
发表于 2025-2-28 11:31:48 | 显示全部楼层
提的不算错但是开了第二个门疏散上还是算一个门啊。这个最好问问建筑
     
发表于 2025-2-28 13:13:25 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-2-28 10:49
审图的意思就是这张标准图画错了呗?按他的理解标准图上这个就得开两个门?简直滑天下之大稽。反馈给建筑 ...

图集仅供参考,不能作为审图依据!
     
发表于 2025-4-12 22:30:56 | 显示全部楼层
储油间能不能不对着柴油发电机房开门,单独对外开门呢?这样就不用把储油间算到机房尺寸里面了
发表于 2025-4-18 08:49:29 | 显示全部楼层
做了一个老发电机房改造项目,之前只留了一个门
     
发表于 2025-4-18 11:09:56 | 显示全部楼层
人防工程中作为战时内部电源的柴油电站,平时不使用。是否执行GB55024-2022/3.2.4-2"柴油发电机间、控制室长度大于 7m 时,应至少设两个出入口。"的规定?
     
发表于 2025-4-18 15:21:55 | 显示全部楼层
建议参照一下图集20J813
1744960839782.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则