账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27520|回复: 22

消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

[复制链接]
     
发表于 2007-12-8 20:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>如题:由消防控制室直接联动风机水泵的多线制联动线,其电压等级和芯数的大家都是怎么确定的呢</P>
<P>常用风机和水泵的图籍上标明是14根,应该是220V的控制线,</P>
<P>但是很多的图纸包括产品都是6芯的控制线,大家怎么选的呢</P>
     
发表于 2007-12-8 20:57:07 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

<P>黑子,你说的六根,估计两根是强制启动(单台风机),四根是总线控制线。</P>
<P>二次图要求是220V的交流电,那是二次的电源,不是控制信号电源,消防中心的24V直流过来,控制触点就可以了。</P>
<P>在二次图上都有直流触点预留。</P>
<P>不知道大家认为如何?</P>
<P>楼下继续补充。</P>
发表于 2007-12-9 15:55:24 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

<P>控制回路电压看具体要求,不一定非得是220VAC。</P>
<P>一般来说控制线用KVV/KYJV-500V。</P>
<P>芯数不仅要考虑原理图中具体需要的数量,还要考虑备用,一般备用至少2根(一个信号2根线)。</P>
<P>要搞清楚无源与有源,活动端子,线号/端子号,本端/远端设备,看原理图最基本的东西。</P>
<P>万变不离其宗。常用电机的控制无非是单转/正反转,单转/正反转包括本地/远程/本地、远程控制。</P>
<P>国标图籍上的东西太少了,只给出了单转电机的常用控制,而且直接标出端子号,这样对于大工程,很多联锁关系的</P>
<P>控制回路根本无法表示。图籍上控制回路电源的取自太单一,比如通过隔离变。</P>
发表于 2007-12-9 17:19:22 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

我一般从水泵出来是12根,两根报警线,两根返回线,两根电源线,4根硬启动线(两根进消控),两根停止线,进消控室的为报警,启动和电源及停止线,
     
发表于 2007-12-9 17:31:01 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

<P>“控制回路电压看具体要求,不一定非得是220VAC。”</P>
<P>这话怎么说?是二次的电源吗?这个二次电源一般都是交流的,容易取电,方便。</P>
<P>你说的应该是控制线路的电压等级吧?这个和二次回路的电源是两回事了。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-9 17:32:48 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

我再等等看
     
发表于 2007-12-11 14:38:54 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

<P>这个要分情况介绍啊,像老早的时候一般标的是21根,比如到喷淋泵、消防泵等,我02年、03年在西南院工作的时候标的都是21根,这主要是针对原来的设备联动都是通过机械联动有关.现在目前标的都是7根了,我现在消防报警参考的是松江的样本,其实未来的发展趋势2根就可以了,因为2根电电源线可以实现联动,信号也可以通过2根电源线以电力载波的方式传送,技术上应该是没有问题的.最后补充一下,我们平面标注的根数跟联动控制模块放在竖井还是放在末端设备控制箱也有很大关系,因此,这个问题要具体情况具体分析,不能只看表面现象.</P>
     
发表于 2007-12-11 18:29:38 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

K斑的做法是5+2,总线加应急控制,对吧?
     
 楼主| 发表于 2007-12-11 20:24:03 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

<P>K版说的不错,21根的没表过,常标的是图籍上的14根,和产品上的6</P>
发表于 2008-1-21 13:13:23 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

<P><FONT face=华文新魏 size=4>这个问题值得研究,谁研究好了给咱汇总一下</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>我感觉应该分几种情况的</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>期待中。。。。</FONT></P>
发表于 2008-1-22 13:28:52 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

<P>这个问题我也捆饶了好久!因此,19根,7根,我都做过。至今也确定不了一个统一的方案,可能还是因为没做过控制图的原因吧。但是,既然我们图上标的是采用国标图集,我想,就应该采用国标的14根,考虑控制电缆芯数固定,可以采用19芯。这个也是基准方中的做法,(前段时间有机会跟基准的一个电气总工交流,提到这个问题,他也是承认采用19芯是一种保守的做法)。关于松江2芯多线制控制模块,不知道为什么会有这个产品出来,是国际趋势吗?可是这样适用与火规上直接启动的规定吗?松江可是参加火规制定单位之一呀!</P>
发表于 2008-1-22 15:07:54 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

<FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>我个人建议按国标图集上的做法做</FONT>
发表于 2008-1-22 16:32:52 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

<P>看要求把,一般分消火拴泵和喷淋泵</P>
<P>消火栓泵一般要求按下消火拴按钮启动、控制室多线控制盘手动启动/停止,并要求启动信号返回,没有要求总线启动(如果我没记错的话)</P>
<P>所以放过去的线8根或者9根就够了(启动信号返回也可以用监视模块来实现)</P>
<P>喷淋泵要求总线启动,多线控制盘手动启动,并要求启动信号返回,但是不要求停止(喷淋泵即使转烧了也不能停!)</P>
<P>那么就要放过去2根多线控制盘手动启动线,总线启动及启动信号返回可以通过放过去的总线实现,不用另外放了(控制模块加监视模块)</P>
<P>排烟风机要求多线控制盘手动启动及停止,总线启动及停止</P>
<P>需要多少更线还是比较明显的</P>
     
发表于 2008-1-22 23:08:06 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

<P>“喷淋泵要求总线启动,多线控制盘手动启动,并要求启动信号返回,但是不要求停止(喷淋泵即使转烧了也不能停!)”</P>
<P>这话不对,喷淋泵运行一小时后停泵。</P>
<P>消防泵也有总线控制的。</P>
     
发表于 2008-1-22 23:08:50 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-1-21 13:13:23</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>这个问题值得研究,谁研究好了给咱汇总一下</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>我感觉应该分几种情况的</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>期待中。。。。</FONT></P></DIV>
<P><BR>阿斯,别在一边看热闹,你也说说你的看法。</P>
<P>想到什么就说什么。<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则