账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2383|回复: 9

[规范条文] 公寓厨房内是否需要设置可燃气体探测器

[复制链接]
     
发表于 2025-3-7 15:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《防火》通规8.3.3:除住宅建筑的燃气用气部位外,建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置。目前有一个高层公寓,内部设置了厨房,厨房内是否需要设置可燃气体报警系统。若需设置,可否使用独立式可燃气体探测系统。
     
发表于 2025-3-7 16:13:55 | 显示全部楼层
公寓不是住宅,要设的,而且不能是独立的。最好让建筑改成电气做饭的。
     
 楼主| 发表于 2025-3-7 16:18:43 | 显示全部楼层
huohai 发表于 2025-3-7 16:13
公寓不是住宅,要设的,而且不能是独立的。最好让建筑改成电气做饭的。

请教下,能不能做独立的应该参考哪本规范?
发表于 2025-3-7 16:34:50 | 显示全部楼层
你这个公寓通不通天然气?
     
发表于 2025-3-7 16:54:57 | 显示全部楼层
公寓一般不通燃气
     
发表于 2025-3-8 11:04:53 | 显示全部楼层
依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.1.1条表5.1.1
注:2 除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规定。
以及 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 第8.4.3条 及 条文说明
公寓的燃气厨房应设置可燃气体报警装置。
     
发表于 2025-3-9 18:58:26 | 显示全部楼层
如果有燃气必须设置即使没有FAS也得搞个独立带蜂鸣器的,
     
发表于 2025-3-10 10:39:39 | 显示全部楼层
不通燃气设置这个东西干什么?
     
发表于 2025-3-13 10:12:26 | 显示全部楼层
使用燃气的厨房就得设可燃气体报警装置,要求详见GB55037-2022第8.3.3条
     
发表于 2025-3-13 10:26:06 | 显示全部楼层
GB55037-2022第8.3.3条不包括住宅厨房。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则