账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3935|回复: 21

[问题探讨] ‌在计算LED灯的功率时,要考虑镇流器‌的功耗吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-3-9 09:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,‌在计算LED灯的功率时,要考虑镇流器‌的功耗吗?
     
 楼主| 发表于 2025-3-9 09:41:15 | 显示全部楼层
如果需要考虑,按多少计算?
     
发表于 2025-3-9 10:13:07 | 显示全部楼层
       恐怕得先弄清楚LED模块、LED控制(或称驱动)装置、自镇流LED模块、自镇流LED灯、非自镇流LED灯等术语,才能回答上面问题。
       简单说吧,不同的LED照明装置,答案是不同的。
     
发表于 2025-3-9 11:05:39 | 显示全部楼层
一般情况下发光二极管灯具的电器附件功耗可按光源功率的 10%计算。
     
发表于 2025-3-9 13:48:58 | 显示全部楼层
1.LED灯没有镇流器,镇流器是荧光灯使用的。LED灯用的是驱动电源。
2.LED灯具是整体讲的,一般不会把光源和驱动的功率分开说。包括50034里面说的初始能效,也是灯具初始能效,不是光源初始能效
     
发表于 2025-3-9 14:57:25 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-3-9 11:05
一般情况下发光二极管灯具的电器附件功耗可按光源功率的 10%计算。

       这只是一种情况。
       额定功率标定的对象,有的是含驱动电源的整体,比如LED灯泡;有的只是LED模块,比如灯带,需另配驱动电源,不同长度选不同功率驱动电源。前者额定功率已包含了驱动电源损耗,后者才需另计驱动电源损耗。
       还有些LED照明装置,比如灯箱,有若干带驱动的LED模块,还另配照明控制器,可切换不同照明模式。这时还需再算上控制器的损耗。
     
发表于 2025-3-9 15:04:19 | 显示全部楼层
所以楼主要明确,你作为计算基础的LED的额定功率,到底是一种什么型式的LED的数据。
     
 楼主| 发表于 2025-3-9 15:46:48 | 显示全部楼层
我问的就是LED工厂灯,200W、300W的那种。按x01oct说“LED灯具是整体讲的,一般不会把光源和驱动的功率分开说”和aqdq说"LED灯泡额定功率已包含了驱动电源损耗".如此说来,在计算LED灯的功率时,不需要考虑驱动电源损耗了,直接按灯具的标定功率计算了。
     
 楼主| 发表于 2025-3-9 15:50:29 | 显示全部楼层
看了很多计算书,LED工厂灯,200W、300W,都是每个加了3W.
     
发表于 2025-3-9 16:17:45 | 显示全部楼层
890214 发表于 2025-3-9 15:46
我问的就是LED工厂灯,200W、300W的那种。按x01oct说“LED灯具是整体讲的,一般不会把光源和驱动的功率分开 ...

你如果是问工厂,那就需要按6楼dqaq说的那样,搞清楚是怎么组合和的。

如果是成品灯具,只需要知道灯具标注的功率,这个是整个灯具的。
     
发表于 2025-3-9 16:26:40 | 显示全部楼层
890214 发表于 2025-3-9 15:50
看了很多计算书,LED工厂灯,200W、300W,都是每个加了3W.

我觉得不会这么小的。

一般你可以认为这是驱动器的效率,0.95已经算是高效驱动了,0.85是一般水平了,更低的其实也有,不过规范里不让用,比如你去看50034的3.3.19条

VeryCapture_20250309162612.jpg
发表于 2025-3-10 08:37:55 | 显示全部楼层
讨论的好激烈专业  平时按照无整流器  直接按照参数功率设计的
     
发表于 2025-3-10 09:56:01 | 显示全部楼层
刚好我手头有件松下荧光灯,是荧光灯,不是LED
电子镇流器有整流的功能,电子镇流器的功率因数0.98
供参考。
Fluorescent Lamp  Panasonic.jpg
Power Factor of 0.98.png
     
发表于 2025-3-10 10:56:12 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-9 14:57
这只是一种情况。
       额定功率标定的对象,有的是含驱动电源的整体,比如LED灯泡;有的只是LE ...

请教一下,用于道路照明的300瓦LED灯,300瓦是指LED灯的总功率还是LED灯发光器件的功率?
     
发表于 2025-3-10 10:59:50 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-3-10 10:56
请教一下,用于道路照明的300瓦LED灯,300瓦是指LED灯的总功率还是LED灯发光器件的功率? ...

LED都是总功率
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则