账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2664|回复: 10

[规范条文] 应急照明集中电源箱/配电箱能放到电梯机房里吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-3-10 15:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前几年的工程,现在才开始电气安装--某栋低层办公楼,没有设置配电房,原设计是在大楼出入口处做了应急照明配电箱+自带电源的灯具。结果施工队做了个集中电源箱,消防检测的意见是:要么设计出变更把应急照明箱改成集中电源箱;或者把集中电源箱放到楼顶的电梯机房里。

我感到匪夷所思,这两种做法都是违反相关规范的吧?特别是电梯机房里能放集中电源箱吗?电梯机房不是消防设备机房吧

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2025-3-10 15:59:57 | 显示全部楼层
电梯机房也不行
发表于 2025-3-10 16:01:15 | 显示全部楼层
消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内
     
发表于 2025-3-11 08:17:34 | 显示全部楼层
电梯机房里面隔出一个配电间,就可以放了
     
发表于 2025-3-11 09:28:31 | 显示全部楼层
曾经在排烟机房放过,图审也没有提
     
发表于 2025-3-11 10:15:50 | 显示全部楼层
消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内可以放集中电源,不知道电梯机房为何不能放集中电源?
     
 楼主| 发表于 2025-3-11 10:39:11 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-3-11 10:15
消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内可以放集中电源,不知道电梯机房为何不能放集中电源? ...

消控室里有人值班,配电室 、竖井是电气房间,电梯机房里没人值班,如果集中电源电池着火爆炸,把电梯的控制柜毁了,电梯出故障人在电梯里出事了怎么办?
     
发表于 2025-3-11 11:10:55 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-3-11 10:39
消控室里有人值班,配电室 、竖井是电气房间,电梯机房里没人值班,如果集中电源电池着火爆炸,把电梯的 ...

我认为,如果考虑集中电源爆炸的因素,将集中电源放在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内产生的危害更大。集中电源在消防控制室爆炸不仅会有人员伤亡,还可能造成FAS全部失效;配电间内或电气竖井内也无人值班,集中电源在低压配电室、配电间内或电气竖井内爆炸很可能引起配电系统故障。
     
发表于 2025-3-11 18:22:39 | 显示全部楼层
虽然规范限定了几个地方。电梯机理解成电气房间也说得通。
     
 楼主| 发表于 2025-3-12 10:11:08 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-3-11 11:10
我认为,如果考虑集中电源爆炸的因素,将集中电源放在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内产生 ...

但是规范要求集中电源一定要放在配电室这些地方的原因就是怕起火爆炸
     
发表于 2025-3-12 10:31:36 | 显示全部楼层
       不说规范条文,单说工程合理性,放电梯机房确实不妥。
       专用的房间,不适合放与其无关的其他设备或物品。原因无需解释,都是常识。
       比如,把拖布、扫帚等清洁用品放风机房有危险吗?没有。有这样放的吗?有,不讲究。本人的项目就碰到过,被消防检查的一通臭骂。
       但有这样设计的吗?没有。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则