账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 958|回复: 4

[求助] 消防水池

[复制链接]
     
发表于 2025-3-11 11:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电室下能否建消防水池

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

发表于 2025-3-13 18:35:17 | 显示全部楼层
我的理解,根据GB51348-2019   4.2条    只要进出线方便,做好防水防潮措施 应该是可以的。
发表于 2025-3-14 08:43:28 | 显示全部楼层
中间留个1.5附图应该没事
     
发表于 2025-3-14 09:10:30 | 显示全部楼层
理论上是可以的,前两年这么做过,审图时提了贴临潮湿环境,然后结构下方做了双板,但是不同地区也可能要求不一样,可是试试看。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
FL813 + 2 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2025-3-14 10:10:21 | 显示全部楼层
可以建但是一般尺寸也不一样啊。非要一起建也不是不可以,就是电缆沟什么没法搞了 或者搞起来有点费钱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则