账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1847|回复: 5

[求助] 请问电梯迫降联动模块是什么

[复制链接]
     
发表于 2025-3-16 18:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图审提了一条意见:“电梯控制箱缺电梯迫降联动模块” ,这个模块接线不是已经包含火灾系统的输入输出模块里了吗
     
发表于 2025-3-16 21:24:40 | 显示全部楼层
个人看法:审图老师说的“电梯迫降联动模块”,和 您讲的“(电梯)输入输出模块”,是一个东西,功能一样的。
GST-LD-8301.jpg
     
发表于 2025-3-17 08:55:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 苏凌枫z 于 2025-3-17 08:56 编辑

个人觉得,非消防电梯的消防联动应该是火灾发生时通过输入输出模块给电梯PLC控制箱发送信号,由电梯内部PLC控制程序控制其迫降首层吧。火警只需要提供火灾信号和接收电梯迫降反馈信号即可,怎么迫降应该由PLC来实现。 01.png
     
发表于 2025-3-17 09:05:29 | 显示全部楼层
消防分包经常爱提这个东西,就是为了说图纸缺项,要出变更加钱。。。图审提这个,还真是少见
     
发表于 2025-3-19 11:17:29 | 显示全部楼层
这玩应是电梯实现不过你需要给电梯一个信号。
     
发表于 2025-3-19 12:29:51 | 显示全部楼层
其实吧  现在电梯控制柜里面什么都有你只需要把 迫降信号给他就行了,现实中我遇到很多厂家连配电箱24V低压电源都不带用的,全都用自己控制柜里面的,主供电也是24V也是 。他自己都有24V所以自己做个信号联动很简单,审图都是瞎考虑,而且很多类似这种厂家都喜欢载波传输 简单粗暴。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则