账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1306|回复: 12

[求助] 塑壳断路器 负荷端 隔弧板?

[复制链接]
     
发表于 2025-3-27 08:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教老师:
塑壳断路器100A,预计短路电流小于4kA,  其负荷出线端有电流互感器遮挡, 是否 可以不装隔弧板呢?谢谢!
塑壳断路器 隔弧板.png
     
发表于 2025-3-27 09:30:29 | 显示全部楼层
不懂,装过一次,小开关,大电缆,头子大,怕,塞个这板,其他的从来没有。

点评

谢谢您解答!  发表于 2025-3-27 11:58
     
发表于 2025-4-7 12:30:45 | 显示全部楼层
我一直不明白 这个防火隔板是哪个规范上的要求?有大佬给讲讲不?
     
 楼主| 发表于 2025-4-7 13:02:32 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2025-4-7 12:30
我一直不明白 这个防火隔板是哪个规范上的要求?有大佬给讲讲不?

我是菜鸟,非大佬。说下,供参考。
没见有规范要求强制安装隔弧板。
市场上,国产品牌德力西、正泰、天正等塑壳断路器,都是标配,即、随断路器免费配置隔弧板。
施耐德、ABB是选配,需要花点儿钱购买隔弧板。

微断和塑壳的规格,有重叠,微断能做到125A,塑壳可以低至16A
理论上,塑壳的灭弧能力应强于微断。
以微断为参照,125A的微断没有隔弧板。
个人看法:125A以下的塑壳,尤其是出线,可以不装隔弧板,因为飞弧的方向朝上。


     
发表于 2025-4-7 14:09:38 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-4-7 13:02
我是菜鸟,非大佬。说下,供参考。没见有规范要求强制安装隔弧板。市场上,国产品牌德力西、正泰、天正等 ...

那正常来说 低压部分不做这个隔板是  没有问题的吧 ?
     
 楼主| 发表于 2025-4-7 14:25:08 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2025-4-7 14:09
那正常来说 低压部分不做这个隔板是  没有问题的吧 ?

不,不能说没有问题,不能一概而论。
1、首先是品牌,每个厂家对断路器飞弧的验证标准不一,ABB、施耐德应该经过苛刻工况试验,他们自信,不配隔弧板。
2、其次是额定电流,目前我讲的是125A及以下。
3、第三,进线端还是出线端。

     
发表于 2025-4-7 14:36:45 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-4-7 14:25
不,不能说没有问题,不能一概而论。1、首先是品牌,每个厂家对断路器飞弧的验证标准不一,ABB、施耐德应 ...

那 怎么也得有个标准了吧,生产标准 还是检验标准,装不装 按什么参数确定了 ?
     
 楼主| 发表于 2025-4-7 15:04:28 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2025-4-7 14:36
那 怎么也得有个标准了吧,生产标准 还是检验标准,装不装 按什么参数确定了 ? ...

验证飞弧,除了产品自身设计,还要结合极端环境工况模拟,而且是极端工况的组合。
举例说,极端运行环境温度,极端相对湿度,极端尘垢系数(污染等级)的组合,  这些基础工作(也很有难度)不做,甩给消费者几个皮革隔弧板,相对保险。



     
发表于 2025-6-20 10:18:47 | 显示全部楼层
建议装,为了安全,没必要省这个费用
     
发表于 2025-6-20 11:18:17 | 显示全部楼层
      低断产品这块知识不够扎实,听说等等居多,无法自行判断对错。刚入行时听过一个开关柜厂家工程师的介绍,这个隔板有两个作用。
      第一个是分隔各接线端,防止短路。第二个只针对装在进线端(上端)的隔板而言,才是隔弧板。原因是有些低断顶端有孔,用网孔金属片保护。开关分断短路电流时,吹弧灭弧会导致电弧从网孔喷出。为防止进线端电弧性短路,使用这个隔弧板。
     
发表于 2025-8-12 22:28:15 | 显示全部楼层
学习学习了
     
发表于 2025-8-13 08:37:17 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-20 11:18
低断产品这块知识不够扎实,听说等等居多,无法自行判断对错。刚入行时听过一个开关柜厂家工程师的介 ...

赞同你的看法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则