账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1756|回复: 21

[求助] 200平米单体餐饮(小区配套)的应急照明和火灾自动报警问题

[复制链接]
     
发表于 2025-4-1 09:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
许久不做设计,有两个问题请教一下:
1.200平米商铺:按照《商店建筑电气设计规范》JGJ392-20163.3.2条,应急照明为二级负荷;按照《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.3条规定可为二级负荷,设计是否按照二级负荷设计?
2.该项目只有值班室,燃气厨房需要设置燃气报警系统,按照这个该商铺是否增加消控室?
     
发表于 2025-4-1 10:37:08 | 显示全部楼层
按55037哪来二级负荷要求?那是JGJ392行规的要求。按55037商店建筑要上火警系统,跟有没有燃气没关系
发表于 2025-4-1 10:45:01 | 显示全部楼层
200平米商铺:按照《商店建筑电气设计规范》JGJ392-20163.3.2条,应急照明是二级负荷
     
发表于 2025-4-1 10:46:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-1 10:45
200平米商铺:按照《商店建筑电气设计规范》JGJ392-20163.3.2条,应急照明是二级负荷 ...

此应急照明非彼消防疏散照明
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-4-1 11:46:50 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-4-1 10:37
按55037哪来二级负荷要求?那是JGJ392行规的要求。按55037商店建筑要上火警系统,跟有没有燃气没关系 ...

写错,没有负荷等级要求
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-4-1 11:47:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-1 10:45
200平米商铺:按照《商店建筑电气设计规范》JGJ392-20163.3.2条,应急照明是二级负荷 ...

  感谢,消控室是不是也得设置呢?
     
 楼主| 发表于 2025-4-1 11:49:49 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-4-1 10:46
此应急照明非彼消防疏散照明

消防应急照明,包含消防疏散照明
     
发表于 2025-4-1 12:04:40 | 显示全部楼层
消控室不用
     
 楼主| 发表于 2025-4-1 14:17:43 | 显示全部楼层

那怎么处理呢?
发表于 2025-4-1 14:18:03 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2025-4-1 11:47
感谢,消控室是不是也得设置呢?

如果有消防联动的,也需要设置消防控制室,否则可以设在值班室
     
发表于 2025-4-1 14:27:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2025-4-1 14:28 编辑
777777777 发表于 2025-4-1 11:49
消防应急照明,包含消防疏散照明

读规范要通读,否则就会得出错误的结论。看了3.3.3条就知道3.3.2条只针对非消防
     
 楼主| 发表于 2025-4-1 14:34:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-1 14:18
如果有消防联动的,也需要设置消防控制室,否则可以设在值班室

多谢,树总牛皮
     
发表于 2025-4-1 14:39:02 | 显示全部楼层
果然最难做的还是这种小型建筑物啊,尺度不好把握
     
 楼主| 发表于 2025-4-1 14:42:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2025-4-1 14:44 编辑
rainmen_73 发表于 2025-4-1 14:27
读规范要通读,否则就会得出错误的结论。看了3.3.3条就知道3.3.2条只针对非消防 ...

看意思是意思,这种东西没给出解释,反正弱电都二级负荷了,不差应急照明那点了


也是非常感谢
     
 楼主| 发表于 2025-4-1 14:43:16 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2025-4-1 14:39
果然最难做的还是这种小型建筑物啊,尺度不好把握

是啊,越小越麻烦,看规范咬文嚼字,现在规范一大堆,到底该执行,怎么执行 从来没人去解释
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则