账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19124|回复: 22

[讨论]电梯井道照明非得要36V电压吗?

[复制链接]
     
发表于 2007-12-10 09:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>设计规范JGJ/T 16——92里说桥顶和井道照明电源电压宜为36V,然后技术措施(03版)P73 6.3.13条也说电源电压不大于36V。请问设计中,井道照明非要36V电压吗?</P>
<P> </P>
<P>如果一高层有120米,那36V的电压压降能满足5%的要求吗?</P>
     
发表于 2007-12-10 11:38:37 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯井道照明非得要36V电压吗?

超高层建筑的电梯不是直接到顶的,是分楼层要换乘的,狐狸不必担心。
发表于 2007-12-10 16:43:54 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯井道照明非得要36V电压吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-12-10 11:38:37</I>)的发言<BR>超高层建筑的电梯不是直接到顶的,是分楼层要换乘的,狐狸不必担心。</DIV><BR><BR>学习了,也就是一个电梯一套系统
     
发表于 2007-12-10 19:05:19 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯井道照明非得要36V电压吗?

<P>我这么看得:</P>
<P>1、这个电压损失就算不满足规范,我认为影响不大。</P>
<P>2、把导线截面适当加大,是否可以缓解。</P>
<P>3、如龙王说的,线路不会这么长。</P>
发表于 2007-12-10 19:16:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯井道照明非得要36V电压吗?

<P>换个案例。有个电缆隧道长200米,箱子开关只能放两头。</P>
<P>要求安全电压供电,电压损失满足不了要求怎么办?</P>
     
发表于 2007-12-10 22:31:01 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯井道照明非得要36V电压吗?

<P>楼上的打算怎么办?</P>
<P>我只能用笨法,加大截面。那么长,估计前段的保护都不起做用了</P>
     
发表于 2007-12-11 08:46:49 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯井道照明非得要36V电压吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2007-12-10 19:16:31</I>)的发言<BR>
<P>换个案例。有个电缆隧道长200米,箱子开关只能放两头。</P>
<P>要求安全电压供电,电压损失满足不了要求怎么办?</P></DIV><BR>简单啊。降压隔离变压器就地放置就行了,多处设置。<BR>隧道也有很多的检修间,还有的类似门洞,里面都可以放置电气设备嘛。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2007-12-11 8:48:11 编辑过」</div>
发表于 2007-12-11 13:19:34 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯井道照明非得要36V电压吗?

<P>只能放两头,前提条件。</P>
发表于 2007-12-11 14:38:35 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯井道照明非得要36V电压吗?

<P>采用安全低压供电可不是指仅仅末端用低压就可以的</P>
     
发表于 2007-12-11 16:58:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯井道照明非得要36V电压吗?

这一条不知道新规范改了没有,36V的电压损失确实太大,而且电梯验收规范上有个要求照度50LX的说法,两者几乎不可能同时满足
发表于 2007-12-13 21:50:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯井道照明非得要36V电压吗?

一般都会分段的,譬如120米的电梯井,可以分成三回路进入,三个区间就不影响了..
发表于 2007-12-13 22:20:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯井道照明非得要36V电压吗?

<P>顶,我可劲顶你。楼上的说的不错!</P>
发表于 2007-12-13 23:17:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯井道照明非得要36V电压吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>linjianming</B></FONT> 在(<I>2007-12-10 9:43:08</I>)的发言<BR>
<P>设计规范JGJ/T 16——92里说桥顶和井道照明电源电压宜为36V,然后技术措施(03版)P73 6.3.13条也说电源电压不大于36V。请问设计中,井道照明非要36V电压吗?</P>
<p>
<P>如果一高层有120米,那36V的电压压降能满足5%的要求吗?</P></DIV><BR><BR>我公司电梯工程由上海三菱电梯公司安装的,我设计了36V的电压电源他们拒绝使用,说不可靠!我用设计规范JGJ/T 16——92和他们理论。可地方技术监督局支持了上海三菱电梯公司的观点。我也不知道是设计规范JGJ/T 16——92过时了还是咋的?搞不懂哟!
     
发表于 2007-12-14 00:26:25 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯井道照明非得要36V电压吗?

楼上的,他们怎么做的?说说看。
     
发表于 2007-12-14 08:11:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯井道照明非得要36V电压吗?

<P>人要学会改变思路,为啥脑子一根筋?</P>
<P>二极管照明可不可以?光导纤维可不可以?路子多着嘛。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则