账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1063|回复: 8

[求助] 集控型应急照明,部分防火分区采用集中电源供电,部分采用非集中电源供电是否可行?

[复制链接]
发表于 2025-4-3 08:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个石油化工项目,采用集中控制箱应急照明系统,由于站内单体太多,配电室和消防控制室分别设置集中电源箱,其他厂房因没有配电间采用非集中电源应急照明,这种做法是否可行?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-4-3 14:03:48 | 显示全部楼层
配电室和消防控制室的集中电源箱覆盖范围外的厂房,可采用非集中电源灯具,但需确保所有灯具纳入同一控制器管理且满足通信联动要求‌
     
发表于 2025-4-3 14:59:08 | 显示全部楼层
没有禁止性的条文。可以。
     
发表于 2025-4-7 09:52:28 | 显示全部楼层
现在的规范,灯具自带电源的,应急照明配电箱也需要放到配电间或电井里。如果应急照明线路从室外引进,有审图就提过,要求在进线处设置spd
     
发表于 2025-4-7 11:04:22 | 显示全部楼层
这个有啥不行的了,我之前做的一个住宅,地下室用的 集中电源集中控制型,地上一层商业用的 区域报警那种 非集中电源非集中控制,地上2-6层住宅楼梯间用的普通的 非集中电源非集中控制的,这样都没问题
 楼主| 发表于 2025-4-7 15:46:01 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-4-7 09:52
现在的规范,灯具自带电源的,应急照明配电箱也需要放到配电间或电井里。如果应急照明线路从室外引进,有审 ...

非集中电源应急照明箱规范的说法是“宜”放在电井、配电室集中电源室“应”两者是有区别的
     
发表于 2025-4-8 10:12:10 | 显示全部楼层
小啊飞Oo 发表于 2025-4-7 15:46
非集中电源应急照明箱规范的说法是“宜”放在电井、配电室集中电源室“应”两者是有区别的 ...

审图说从严,要遵守这个规范,不是 宜 了
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
13.7.11  除消防水泵、消防电梯、消防控制室的消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:
    1  末端配电箱应安装于防火分区的配电小间或电气竖井内;
 楼主| 发表于 2025-4-8 13:28:21 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-4-8 10:12
审图说从严,要遵守这个规范,不是 宜 了
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
13.7.11  除消防水泵、 ...

我标题内容都说了是石油化工项目的厂房,你拿民规来卡这不是闹呢
     
发表于 2025-4-8 14:35:01 | 显示全部楼层
小啊飞Oo 发表于 2025-4-8 13:28
我标题内容都说了是石油化工项目的厂房,你拿民规来卡这不是闹呢

我做的项目是汽车工业厂房,就是这么个说法,如之奈何?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则