账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 455|回复: 2

[电气资讯] 电动机 工频 变频

[复制链接]
     
发表于 2025-4-8 15:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下:改造项目,工频电机改变频,电机需要增加电机风机吗?不增加电机风扇可以吗?配电柜需要换成变频柜吗?或者说不更换配电柜,在配电柜增加一个风扇可以吗?或者直接用原来的配电柜(空间足够),不加风扇可以吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-4-9 09:14:48 | 显示全部楼层
问题问得没法准确回答。原来电机拖动的是什么设备啊?要是设备不会长期在低频段运行就可以不用改电机。至于现状柜体能不能利用,那看你柜体尺寸、柜体材质及安装状况和变频容量了,如果柜体本体自然散热能满足要求就可以直接利用。
     
发表于 2025-4-9 11:31:30 | 显示全部楼层
原来的工频电机,低压的,如果运行频率总能超过30HZ,电机不用换,问题不大。配电柜要不要风扇没有研究过,我觉得不是塞得很满应该没有问题。加风扇也很容易啊,没有几个钱,就是一个220V的小风扇,用运行接点启动,呜呜的总吹,估计哪天坏了也没人管了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则